2楼
需要失压跳闸的,住宅用户一般不需要,工厂用户要的比较多
回复
3楼
框架断路器一般都自带失压脱扣器.
回复
4楼
说错了,不是标配, 是要加钱的,而且不便宜!
回复
5楼
就像ABB的E开关,就不给你配置欠压脱扣器!要另掏腰包的
回复
6楼
有欠压瞬时:一般用在,两进一联络的进线柜,一端进线掉电,切掉此进线开关,联络开关投上,保证失压段,通过联络开关供电
有欠压延时:在失去电压规定的时间后,才跳此进线开关,防止因短时间掉电,需要人工去合闸
回复
7楼
6楼说得完全正确
回复
8楼
各位说得不错,
因此总结你们指点,大概就是:各个地方要求不一样吧,,,但还是看情况哟
回复