关于框架开关的失压脱扣器
fanjia
fanjia Lv.2
2006年09月22日 17:21:03
只看楼主

请问各位老师, 在什么情况下需加装失压脱扣器,

请问各位老师, 在什么情况下需加装失压脱扣器,
免费打赏
daiqingtao
2006年09月23日 16:51:56
2楼
需要失压跳闸的,住宅用户一般不需要,工厂用户要的比较多
回复
石大头
2006年09月23日 17:16:05
3楼


框架断路器一般都自带失压脱扣器.
回复
lanxing108
2006年09月23日 17:41:58
4楼


说错了,不是标配, 是要加钱的,而且不便宜!
回复
lzsir2000
2006年09月23日 19:32:50
5楼
就像ABB的E开关,就不给你配置欠压脱扣器!要另掏腰包的
回复
firepump77
2006年09月23日 20:19:34
6楼
有欠压瞬时:一般用在,两进一联络的进线柜,一端进线掉电,切掉此进线开关,联络开关投上,保证失压段,通过联络开关供电
有欠压延时:在失去电压规定的时间后,才跳此进线开关,防止因短时间掉电,需要人工去合闸
回复
ddt9119
2006年09月24日 12:19:13
7楼
6楼说得完全正确
回复
fanjia
2008年04月15日 14:21:54
8楼
各位说得不错,

因此总结你们指点,大概就是:各个地方要求不一样吧,,,但还是看情况哟