YJV-O.6/1 3[2(1*240)]1*240+1*240这是一张电气图纸上一种电缆的标注形式 求助高手能否详细解释一下
YJV-O.6/1 3[2(1*240)]1*240+1*240这是一张电气图纸上一种电缆的标注形式 求助高手能否详细解释一下
2楼
首先说明这标注应该是笔误;是不是YJV 0.6/1KV 3[2(1*240)]+1*240呢?三项三线的配线方式呢?
回复
3楼
嗯,估计应该是YJV 0.6/1KV 3[2(1*240)]+1*240的笔误。
回复
4楼
YJV 0.6/1KV 3[2(1*240)]+1*240
3相,每相采用2根240的单芯电缆双拼。零线N采用1根240单芯电缆。
回复
5楼
不明白!!!
回复
6楼
双拼我一般都是2*(3*120)+1*240,不知道这样写是否也可以
回复
7楼
YJV 0.6/1KV 3[2(1*240)]+1*240
3相,每相采用2根240的单芯电缆双拼。零线N采用1根240单芯电缆。
正解
回复