这个消火栓系统直接从市政引两路水接上可以吗?
flying9218
flying9218 Lv.7
2012年02月27日 21:42:21
只看楼主

一个厂区有个两层的厂房,按规范要设置室内消火栓系统,一层5米高,二层4米高。这个消火栓系统直接从市政引两路水接上可以吗?市政水压0.3MPA,也满足了消火栓充实水柱的要求。这算不算常高压系统,屋顶水箱要不要设置?自己感觉没有必要,但没有足够的理论依据,请大家赐教。

一个厂区有个两层的厂房,按规范要设置室内消火栓系统,一层5米高,二层4米高。这个消火栓系统直接从市政引两路水接上可以吗?市政水压0.3MPA,也满足了消火栓充实水柱的要求。这算不算常高压系统,屋顶水箱要不要设置?自己感觉没有必要,但没有足够的理论依据,请大家赐教。
免费打赏
zbhsf2003
2012年03月05日 14:56:24
12楼
消火栓采用常高压系统,可不设置消防水箱;这个消火栓系统从市政引两路水接上,市政管网能否按常高压系统考虑要看当地消防部门,俺们这不行,万一市政停水咋办啊,所以需要设置高位水箱。
回复
jiangxiao007
2012年03月05日 17:01:38
13楼


同意
回复
shigno
2012年03月05日 21:40:01
14楼


可不设水箱,两路水源停水了,超出规范要求了,你做了高位水箱也不够灭火用。
请根据规范理解高位水箱的作用。
回复
duping81
2012年03月06日 08:55:31
15楼
按消防部门要求执行,我们这里一般要求二次加压,因为水源不能保证,压力只是其中一个因素
回复
北极冰点
2012年03月06日 14:49:13
16楼
市政水应该不算常高压系统,所以必须设置水箱,保证10分钟用水量,如市政停水,水箱仍能保证10分钟用水量,直到消防车来到参与灭火。
回复
sky019
2012年03月06日 16:00:44
17楼

同意这个观点。
回复
mengyulili
2012年03月07日 18:21:11
18楼
消防的给水方式第一个就是由室外管网直接供水的消防给水方式,只要满足压力要求,完全可以
回复
pesong
2012年03月08日 18:50:01
19楼
0.3MPa的水压很勉强,如果能达到0.35MPa应该可以做到常高压,不需要做消防水箱。
回复
dudejian
2012年03月08日 21:09:58
20楼
同意这个观点。
回复