这个消火栓系统直接从市政引两路水接上可以吗?
flying9218
flying9218 Lv.7
2012年02月27日 21:42:21
只看楼主

一个厂区有个两层的厂房,按规范要设置室内消火栓系统,一层5米高,二层4米高。这个消火栓系统直接从市政引两路水接上可以吗?市政水压0.3MPA,也满足了消火栓充实水柱的要求。这算不算常高压系统,屋顶水箱要不要设置?自己感觉没有必要,但没有足够的理论依据,请大家赐教。

一个厂区有个两层的厂房,按规范要设置室内消火栓系统,一层5米高,二层4米高。这个消火栓系统直接从市政引两路水接上可以吗?市政水压0.3MPA,也满足了消火栓充实水柱的要求。这算不算常高压系统,屋顶水箱要不要设置?自己感觉没有必要,但没有足够的理论依据,请大家赐教。
免费打赏
flying9218
2012年02月29日 10:34:19
2楼
请大家指点,谢谢
回复
xiabafengwuzhen
2012年02月29日 11:40:08
3楼
可以直接接两路
回复
lgq42102036
2012年02月29日 12:47:21
4楼
消火栓可以采用常高压系统,可不设设消防水箱。建筑设计防火规范 第8.4.4说了的啊。设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
回复
lzzxzz
2012年02月29日 23:26:00
5楼
满足常高压系统的条件,可以使用。
一般常高压不需要设屋顶水箱。
回复
lily-huang
2012年03月01日 08:50:56
6楼
呵呵,学习了
回复
justgogodh
2012年03月01日 09:45:23
7楼
我是来学习的
回复
ysc1214
2012年03月01日 20:40:55
8楼
我也是来学习的。。
回复
zyq0001
2012年03月02日 09:48:36
9楼
不可以!屋顶水箱是应急用的!发生火灾停水了怎么办?
回复
yxbowawa
2012年03月03日 10:10:12
10楼
这个我也需要,现在正在做一个宝马4S的店,水压也是满足,所以正在学习中
回复
xpmhs
2012年03月05日 13:32:55
11楼
学习中,收益!
回复