一个厂区有个两层的厂房,按规范要设置室内消火栓系统,一层5米高,二层4米高。这个消火栓系统直接从市政引两路水接上可以吗?市政水压0.3MPA,也满足了消火栓充实水柱的要求。这算不算常高压系统,屋顶水箱要不要设置?自己感觉没有必要,但没有足够的理论依据,请大家赐教。
消火栓可以采用常高压系统,可不设设消防水箱。建筑设计防火规范 第8.4.4说了的啊。设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
回复
5楼
满足常高压系统的条件,可以使用。
一般常高压不需要设屋顶水箱。
回复
6楼
呵呵,学习了
回复
7楼
我是来学习的
回复
8楼
我也是来学习的。。
回复
9楼
不可以!屋顶水箱是应急用的!发生火灾停水了怎么办?