我做一个4S店的电器,照明总功率大概为130KW,暖通提供给我的空调数据为100KW,如果再加上机修的设备就达到了250KW了。我刚毕业,这么大功率没做过。求指点????
我做一个4S店的电器,照明总功率大概为130KW,暖通提供给我的空调数据为100KW,如果再加上机修的设备就达到了250KW了。我刚毕业,这么大功率没做过。求指点????
2楼
照明Pe=130KW,Kx=1,cosφ=0.8、Pjs=130KW、Ijs=247A.这可推出导线和开关的型号等。以此类推,空调和动力,注其Kx=0.6--0.8间。如有不明可加158023419
回复
3楼
你要指点什么啊?
回复
4楼
这样是不是该由10(6)KV的电引入配电室呢??
回复
5楼
低压进线就行了
250KW又不大
爱甜甜
回复
6楼
谢谢,那要不要补偿柜呢?
回复
7楼
按负荷大小来说,你这个该建业主管理的变电站,但估计业主会申请箱式站或者低压电。
看你的照明负荷不小,这个店该有3000平左右吧,而且二楼的,这么大面积照明负荷需要系数取1?太保守了,这样的放大意味着浪费。暖通专业是否采用了多联机?建议你照明、空调分别进线。
回复
8楼
恩恩,我也需要,mark一下
回复
9楼
标题党。。。
回复
10楼
供电局不会让你用低压电的,可能箱变,按照负荷选择变压器大小,大于100kVA都要无功补偿。
回复