最近做一个24米距的厂房,因地基上有5米多高的人工填土,所以想做人工挖孔桩.但厂房的排架柱底有较大弯距,我总感觉单桩不能有效的抵抗弯距,做独立基础又太深,请问大家,这种情况该做什么基础?如何做人工挖孔桩,该如何有效处理桩顶的弯距呢?
最近做一个24米距的厂房,因地基上有5米多高的人工填土,所以想做人工挖孔桩.但厂房的排架柱底有较大弯距,我总感觉单桩不能有效的抵抗弯距,做独立基础又太深,请问大家,这种情况该做什么基础?如何做人工挖孔桩,该如何有效处理桩顶的弯距呢?
2楼
计算下来的结果:柱底轴力300,弯距230.大直径单桩该如何处理.
回复
3楼
做预应力混凝土管桩基础并考虑抗拔
回复
4楼
做拉梁平衡弯矩
回复
5楼
真服了。不懂的别乱说,还做水平拉梁??24米跨 你做多大 梁?
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
6楼
做双桩承台,增加截面惯性矩.
回复
7楼
首先应该考虑对场地内5米多高的人工填土怎样处理,如不进行处理将导致厂房地面下沉?
建议对场地内的人工填土进行强夯处理!以强夯后的人工填土做地基,采用浅基础方案;如果因厂房荷载过大等原因而必须做人工挖孔桩,此时如柱底有较大弯距则应对人工挖孔桩进行水平承载力验算.
由于跨度方向无法设置拉梁,可以采取加大跨度方向承台尺寸,并原槽浇注的措施进行处理.
回复
8楼
对,进行水平承载力验算,230的1000的桩应该够了
回复
9楼
桩本身可以承受一定水平力或弯矩的
回复
10楼
多谢各位的建议,我现在基本理清了思路:先做水平承载力验算,如果不行就做双桩承台。
回复
11楼
双桩是不是太浪费了?弯矩不大
回复