20P压缩机模块
fayliuting
fayliuting Lv.2
2012年02月26日 13:55:43
只看楼主

小弟一直做7P以下的系统,最近接个活是20P的。。客户一直要求用20P压缩机。发现有个模块,一开始没注意就没连线,结果压缩机发生短路,郁闷花了好多大洋才修好。 现在维修怕坏,一直查资料。发现模块是保护压缩机过热的。我的是布利思拖H2N244,模块L1,L2,M1,M2 我L1 L2接220V 模块发出嘎嘎的响声! M1 M2也没有反应,原本应该是电源供电,M1 M2相通控制压缩机的吧??? 莫非我连错了,还是奸商给的是坏的。。。求教各位了。。。。

2012年02月27日 22:42:14
2楼
今天算是学习了,哥们你是我听说过的第一个。我说怎么压机保护模块卖的断货!!
有以下个功能 过流、过压、欠压、缺相、错相、过热。
回复

相关推荐

APP内打开