【求解】无功补偿控制器使用的功率因数问题
fengwz009
fengwz009 Lv.2
2012年02月26日 09:31:12
只看楼主

补偿柜不投入时,柜上功率因数指针表指示为1,,使用自动无功补偿控制器(10路)自动投入后,指针表转到超前挡指示在约0.77,补偿控制器数字显示则为0.95,如自动投入路数越多,指针表指示越小(超前挡),数显还是0.95-0.96。请问这种情况是不是有问题呢?如何调整?谢谢。

补偿柜不投入时,柜上功率因数指针表指示为1,,使用自动无功补偿控制器(10路)自动投入后,指针表转到超前挡指示在约0.77,补偿控制器数字显示则为0.95,如自动投入路数越多,指针表指示越小(超前挡),数显还是0.95-0.96。请问这种情况是不是有问题呢?如何调整?谢谢。
免费打赏
lingxuct
2012年02月26日 11:23:02
2楼
数显是目标值吧?
回复
fengwz009
2012年02月26日 12:09:04
3楼
自动补偿控制器JKL1B-10数显是A0.95,而补偿柜指针功率因数表是(超前)0.77,它们显示不一致?
回复
guihuacun
2012年02月26日 13:59:57
4楼
“自动投入路数越多,指针表指示越小(超前挡)”
既然投入越多,超前反而越少,那就可以肯定,这个指针式功率因数表的相序接反了。
回复
zhyfu
2012年02月26日 14:28:11
5楼
你的补偿柜选择不当。
回复
mqli2004
2012年02月28日 09:03:09
6楼
指针表指示的有误差。不明白。学习了。
回复
扬州华锦电气
2012年02月29日 14:01:48
7楼
首先要查看你补偿柜上功率因数表电流取样信号是在哪里取的,是否和补偿控制器一致。
回复
zyz8438
2012年03月01日 08:47:21
8楼


同意!

如楼主所说的情况,很有可能是功率因数指针表的电流取自补偿柜本柜的电流,这个电流是容性电流(即实际补偿电流)。补偿的越多,则越超前,指针读数也越小。

而补偿控制器的数显表电流取自本段母线的进线电流,是负载电流被补偿后的综合电流。这个电流才能真实反映电容补偿后的功率因数。
回复
abcd1003029363
2012年03月01日 10:51:57
9楼
学习一下
回复
一指慢
2012年03月02日 20:23:38
10楼
1、补偿柜不投入时,柜上功率因数指针表指示为1。
问:此时补偿控制器数字显示功率因数为多少?
2、自动无功补偿控制器自动投入后,指针表转到超前挡指示在约0.77,
问:偿控制器设置的目标值是多少?
3、补偿控制器数字显示则为0.95,
4、如自动投入路数越多,指针表指示越小(超前挡),
问:达到设定值还自投投吗?或全部投入了?
另:控制器与指针表的电流线圈是否串联接入取样互感器?
回复
gutao1984
2012年03月03日 09:43:59
11楼
学习了 我以前也怀疑过