2楼
这种情况应该采用手算基础,以基础自重及基础上部覆土去平衡上部结构拉力,并满足基础底面0压力区长度符合规范要求.
回复
3楼
首先可以肯定的是,一旦出现拉应力,说明结构已经发生了大偏心受压的问题。这样的情况在工业厂房项目中发生属于正常问题,按照大偏心受压构件的要求处理就是了。如果发生在一般的民用建筑中,就不正常了。因为一般的框架结构,以及框架--剪力墙结构、剪力墙结构和筒体结构,结构计算时都不会出现大偏心问题(除非结构钢都偏差太大,如“大裤衩子”类的建筑)。一般的民用建筑大部分都是小偏心甚至已经接近理论上的轴心受压了,如果出现这样的问题,你就要重新考虑结构方案了,一定是结构方案或构件布置出现了不合理,必须做出调整和改正。否则结构会出现隐患,有可能发生问题。
回复
4楼
回复
5楼
哇,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
6楼
资料有一点点贵,哈哈。支持教授。
回复
7楼
也可能是风荷载比较大,就需要布置抗拔桩了。
回复