电缆发热
jianjian731201
2006年09月21日 12:36:22
只看楼主

请问各位老师:我单位的空调线是7根500mm的单心电缆,每相二根并列运行,一根零线,一组低排,敷设在单独400/250mm的线槽内.所带的设备是约克最大负荷1050A的变频主机一台.但是在65%以上负荷运行时,电缆的发热温度在55度-72度之间运行.我担心电缆会出现烧坏事件.请各位老师帮助分析以下和想一个好办法.谢谢!!!

请问各位老师:我单位的空调线是7根500mm的单心电缆,每相二根并列运行,一根零线,一组低排,敷设在单独400/250mm的线槽内.所带的设备是约克最大负荷1050A的变频主机一台.但是在65%以上负荷运行时,电缆的发热温度在55度-72度之间运行.我担心电缆会出现烧坏事件.请各位老师帮助分析以下和想一个好办法.谢谢!!!
免费打赏
jianjian731201
2006年09月21日 12:38:39
2楼
对不起,地排的地字错了.
回复
yjig
2006年09月21日 17:08:37
3楼
是用的变频器吗?如是,可能是因谐波引起的,与变频器的生产厂咨询一下,看看能否安装电抗器,以此削弱谐波的影响。
回复
jian731201
2006年09月22日 12:42:30
4楼
谢谢yjig老师!!! 我已请厂家和ABB公司的工程师都没有明确说是谐波引起的,只是很有可能,但安装削弱谐波的设备很贵约10万左右.现在担心不是谐波引起的就不好给领导解释.请问有什么设备比较经济实惠的设备进行处理现在的故障.
回复
jian731201
2006年09月22日 12:47:07
5楼
请问供电的电流、电压谐波标准是多少?现在检测出的电流值是72%、电压值是8%
回复
yjig
2006年09月22日 16:58:02
6楼
要10万元,哪有那么多!
现在你需要削弱的是由变频器通向电机的谐波,只要一个电抗器(配75KW变频的电抗器只需几百元),你的变频再大,电坑器也不可能有10万元吧,最多几千元。
但如果你需要削弱变频以外的谐波,那确实需要很多很多钱。
从你所介绍的来看,你的电缆与系统没关系,纯粹是变频自身的谐波。
麻烦你介绍一下,具体是哪一段电缆?是变频的进线端?还是变频通向电机的一段?
实际上变频器生产厂心中最清楚了,用变频就肯定有谐波,仅仅是谐波的程度上有大小,但通常都能接受,象你所说的情况,变频器的生产厂心中有愧,仅仅是不敢承认。
回复
jian731201
2006年09月22日 18:08:44
7楼
谢谢yjig老师!!!电缆在约克单冷变频主机的前端,变频主机是一个整体,电缆的前端是ABB公司的1600A开关.变压器是1600KVA,还带有空调的冷却泵5台.电缆发热时并有震动现象,声音很大.主机运行时变压器有震动现象和声音很大.
回复
yjig
2006年09月23日 17:51:43
8楼
84年的水电部标准:
380V:总电压波形崎变极限值是5%。
跟ABB商量一下,调一下载波频率试试看。
给你个谐波解决网址:
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=351102

回复
jian731201
2006年09月25日 09:33:53
9楼
谢谢yjig老师!!!!!!!
回复