如上,4跟螺杆全部被压倒,上部是一层的钢结构厂房。请问,这种问题设计上该如何处理?必须凿掉,重新预埋螺栓再浇筑混凝土吗?请看附件图片。
如上,4跟螺杆全部被压倒,上部是一层的钢结构厂房。
请问,这种问题设计上该如何处理?必须凿掉,重新预埋螺栓再浇筑混凝土吗?
请看附件图片。
2楼
当然全部剔除掉,重新施工是具体处理的方法之一。也可以请专业加固单位进行植筋处理,但必须先制定加固方案和措施,并征得设计的同意。并按照结构补强加固的相关规定进行。因为这毕竟是质量问题啊。
回复
3楼
把上面的割掉,现场坡口焊连接一段就行了,焊缝的强度满足锚栓的强度要求,很容易。
回复
4楼
室内回填的是泥巴长见识了,挖机在预埋拴上开来开去,也不害怕螺杆把履带戳坏。施工单位牛大发了。整改措施,室内回填的泥巴,咋样填回来在怎样人工挖出去。压弯的柱脚栓切掉,植筋重做。
回复
5楼
看起来像是抗风柱的柱脚螺栓。如果是的话,一般抗风柱柱脚的螺栓仅起定位作为(规范规定铰接柱脚不用螺栓抗剪),那么可以割掉、接长焊接即可。但是,抗风柱抗剪键要保证质量。如果不是抗风柱的柱脚螺栓,则另当别论。
回复
6楼
建议把原有钢筋用气割烧调整,再在原有承台上重植入钢筋就可以了
回复
7楼
老师傅说了,剔除掉,重新植入
回复
8楼
回复
9楼
从你的承台大小来看,厂房钢结构应该不重,看工期允许,若急于投产,建议螺栓调直,待厂房建好后加固即可,若工期不紧,建议重做,因为你的螺栓位置肯定是定好的,植筋的话肯定还在原位,都是钢筋,另拉拔强度有待验证,也有一定的养护期,砼浇注养护期在7天左右达到70%强度(不放心可做同养试块)。综上所述,建议调直,待建好后加固。
回复
10楼
回复
11楼
当然全部剔除掉,重新施工是具体处理的方法之一。也可以请专业加固单位进行植筋处理,但必须先制定加固方案和措施,并征得设计的同意。并按照结构补强加固的相关规定进行。因为这毕竟是质量问题啊。
回复