SC16~32,让人头疼
lefeng014
lefeng014 Lv.3
2012年02月23日 22:56:37
来自于工地图片
只看楼主

设计图纸,有很多要用SC16\20\25\32的焊接钢管,查了下资料,SC管和KBG\JDG管不同,壁厚一般都在3mm以上,如果真按这么做,真不好施工,我是新手,而且,线盒和管之间的连接,要用焊接呢还是有配件连接,而且要不要做线盒之间的跨接,而且这么厚的管,弯管怎么弯呢,接头是用焊接呢还是配件直接就行,现在暂不考虑换KBG管,怎么弄

设计图纸,有很多要用SC16\20\25\32的焊接钢管,查了下资料,SC管和KBG\JDG管不同,壁厚一般都在3mm以上,如果真按这么做,真不好施工,我是新手,而且,线盒和管之间的连接,要用焊接呢还是有配件连接,而且要不要做线盒之间的跨接,而且这么厚的管,弯管怎么弯呢,接头是用焊接呢还是配件直接就行,现在暂不考虑换KBG管,怎么弄
免费打赏
cangshi004
2012年02月24日 17:39:41
2楼
呵呵,不错啊,路过进来看看了解下情况,支持一下楼主 U

[ 本帖最后由 cangshi004 于 2012-4-18 15:33 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年02月25日 14:15:11
3楼
焊接钢管是DN15、DN20、DN25、DN32的镀锌管(自来水管),壁厚3mm以上,用弯管机弯管;

连接作套接法:DN15管套一截DN20(把套管内的一条筋锉平),DN20的用DN25套,DN25的用DN32的套,DN32的用DN40的套,如果是标准管,尺寸正好的。

与接线盒(包括开关箱)连接用“锁紧螺母”。
回复
bzh8462
2012年03月06日 17:53:31
4楼
图纸设计都是采用金属管,但是实际工程中 我们都在图纸会审的时候提出了 换用pvc管。
我是山东威海的,这边采用 荣成华纳、河北康辉 型号 为 305 315 405 ,造价能节省不少。设计和建设方能够接受。
回复