多层砖混结构现浇顶裂缝问题
maomaochong2001
2012年02月23日 22:44:43
只看楼主

本人刚刚交房,在装修过程中客厅顶层铲掉腻子后,出现两条相交的裂缝,每条长度在三四米左右。极度郁闷,与施工方和开发商协商无果,他们一致认定属于正常情况,且通过了竣工验收,只许诺给予维修。但不知道这种裂缝对主体结构危害多大?是否影响后期居住?本人外行,请各位老师给予指点,感激不尽![ 本帖最后由 maomaochong2001 于 2012-2-24 20:11 编辑 ]

本人刚刚交房,在装修过程中客厅顶层铲掉腻子后,出现两条相交的裂缝,每条长度在三四米左右。极度郁闷,与施工方和开发商协商无果,他们一致认定属于正常情况,且通过了竣工验收,只许诺给予维修。但不知道这种裂缝对主体结构危害多大?是否影响后期居住?本人外行,请各位老师给予指点,感激不尽! 图像0765.jpg 图像0766.jpg

[ 本帖最后由 maomaochong2001 于 2012-2-24 20:11 编辑 ]

图像07671.JPG


图像0765.jpg


图像0766.jpg

免费打赏
lixq13863434015
2012年02月27日 20:24:42
53楼
学习,学习
回复
zpoyp
2012年02月27日 21:43:14
54楼
据照片,此种情况属严重质量问题,绝非常见的开裂,根据《危险房屋鉴定标准》应评定为危险点。条文如下,
4.5.4 混凝土构件有下列现象之一者,应评定为危险点:
4、 梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝和斜裂缝,缝宽大于1mm,板产生宽度大于0.4mm的受拉裂缝;
5 、梁、板因主筋锈蚀,产生沿主筋方向的裂缝,缝宽大于1mm,或构件混凝土严重缺损,或混凝土保护层严重脱落、露筋;
6 、现浇板面周边产生裂缝,或板底产生交叉裂缝;
现浇板面周边产生裂缝,或板底产生交叉裂缝;
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》现浇结构的外观质量缺陷规定,交叉裂缝符合“构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝”应定为严重缺陷,条文如下:
8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查技术处理方案。
说明:8.2.1 外观质量的严重缺陷通常会影响到结构性能、使用功能或耐久性。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位根据缺陷的具体情况提出技术处理方案,经监理(建设)单位认可后进行处理,并重新检查验收。本条为强制性条文,应严格执行。
回复
onlyou3210
2012年02月27日 22:49:24
55楼
根据目测,就如此清晰的裂缝宽度,应该是超过规范允许范围的了。
这种情况施工单位一般性只提供维修,如果需要赔偿,确实操作起来比较困难。
建议做好上面的防水处理,楼面环氧树脂灌缝,
当然,考究点的话,板底可以做碳纤维加固,毕竟装修以后,常年温差变化造成的砼收缩膨胀,或者后期楼面堆积额外的荷载,都容易引起裂缝的再次出现,那样的话,维修的代价会更高
回复
lyj902
2012年02月28日 08:56:18
56楼
你是业主的话 只能找物业了, 这个它是会管的~
回复
lanyuan04.10.29
2012年02月28日 09:00:27
57楼
从图片的裂缝分布与大小看,个人觉得不是因跨度过大及温度收缩形成的裂缝,很有可能是施工方偷工减料所致,请楼主要求对楼板做取芯试验,检测砼强度及板厚,再查看板配筋率的问题。问题还是挺严重的,维护自己的权益刻不容缓!!
回复
lyj902
2012年02月28日 09:43:28
58楼
业主:这个有问题。。。
物业:。。。开发商
开发商:。。。物业
物业:。。。开发商
业主:。。。cnm...告你去
维权中心:。。。你找律师
律师:。。。你去。。。工程实验室。。试验,证具。。
半年后,业主疯了~
回复
施工兼测量
2012年02月28日 11:08:09
59楼
还真没遇到这种情况呢,借鉴···
回复
h918724
2012年02月28日 14:58:42
60楼
新人 ,求指点, 谢谢大家,谢谢高手,感谢土木在线给我们提供了这个学习的平台。
回复
fhj153497194
2012年02月28日 17:32:35
61楼
应该是施工问题。
回复
maomaochong2001
2012年02月28日 20:26:36
62楼

没错呀!哎,业主也是弱势群体……现在找质量监督站交涉中……