回复
3楼
每层一个,排水管穿越楼板处
回复
4楼
建筑给水排水设计手册(第二版)上
P182 第二章 建筑排水
(7) 塑料排水管道穿越楼层防火墙或管井时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以
及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。
1) 高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明设排水立管,在穿越楼层处应采取设
置阻火圈或防火套管等防止火灾贯穿的措施。
2) 高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的
立管(立管上未设阻火圈)时,在穿越管井、管窿壁处应采取设置阻火圈或防火套管等,
防止火灾贯穿的措施。
3) 排水横干管不宜穿越防火分区隔墙和防火墙;当不可避免确需穿越时,应在管道
穿越墙体处的两侧采取设置阻火圈或防火套管等防止火灾贯穿的措施。
4) 公共建筑排水立管宜设在管道井内,当管道井的面积大于 1㎡时,应每隔 2 -3 层
结合管道井的封堵采取设置阻火圈或防火套管等防延燃措施。
技术措施
4.6.10建筑排水塑料管道穿越楼层防火墙或管井时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。
1 高层建筑内公称外径大于或等于110mm的塑料排水管道,应在下列部位采取设置阻火圈、防火套管或阻火胶带等防止火势蔓延的措施:
1) 不设管道井或管窿的立管在穿越楼层的贯穿部位。
2) 横管穿越防火分区隔墙和防火墙的两侧。
3) 横管与管道井或管窿内立管连接时穿越管道井或管窿的贯穿部位。
2 公共建筑的排水立管宜设在管道井内,当管道井的面积大于1m2时,应每隔2~3层结合管道井的封堵采取设置阻火圈或防火套管等防延燃措施。
3 阻火装置的耐火极限不应小于贯穿部位的建筑构建的耐火极限。
回复
5楼
4.3.11(条文解释) 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时才设阻火装置: 1 高层建筑, 2 管道外径大于等于 110mm 时, 3 立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。
横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设(一般暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。
阻火装置 设置 位置:立管的穿越楼板处的下方;管道井内是隔层防火封隔时,支管接入立管穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。
建筑 阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。
回复
6楼
按照规范的意思,穿楼层就应该做,也就是每层,否则这个地方上下两层会串通
回复
7楼
应该是每层都要设,管径大于等于100的PVC管。
回复
8楼
楼上都是高人,确实是每层都设一个
回复
9楼
过墙,过楼板均需要设置。
回复
10楼
区管同志提供的资料很细,谢谢分享!
不过我还想问:仅仅是排水塑料管设置吗?
回复
11楼
每层一个!!例如建筑给排水中,厨房排水管穿楼板就要设一个阻火圈.