最新版住宅建筑规范--《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011
renzaiguanwai
2012年02月23日 15:18:22
只看楼主
fa859ab4f8b77311d427.pdf
2.1 MB
获得正版
guojinanming
2012年02月24日 20:16:57
2楼
下来看看能用不
回复
tiger2006
2012年02月24日 20:17:19
3楼
--《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011
什么时候执行?
回复
物是人非事事休
2012年02月24日 22:17:06
4楼
很不错的资料,感谢楼主的无私奉献!
回复
renzaiguanwai
2012年02月25日 13:14:51
5楼
好像是4月份吧!
回复
tnmgfu
2012年02月28日 18:48:57
6楼
谢谢楼主提供好资料!
回复
一枕黄粱
2012年02月29日 21:17:59
7楼
谢谢楼主提供
回复
dianqipanli
2012年03月01日 06:29:35
8楼
既然是下载了,就扫了一眼。
这个规范有些内容和过去相应的规范有些地方有所不同:
1.规定住宅建筑套内的电源线应选用铜材质导体;敷设在电气竖井内的.........,可选用铜、铝或合金材质的导体、
2.每套住宅设置自恢复式过、欠电压保护电器。
3.加强了公用部位的干线电缆防火要求,
高层住宅建筑的明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆...................。
4.明确室内导线线径
小于等于60m²,且为一居室-进户≥6mm²、插座≥2.5mm²、照明≥1.5mm²;
大于60m²-进户≥10mm²、照明和插座≥2.5mm².
5.明确线路布线导管壁厚,暗敷金属导管≥1.5mm、塑料导管≥2mm。
6.室内插座高度位置又有所细化;要求应急照明回路不留置电源插座。
7.接地、等电位加强电气竖井内的要求,电气竖井内应敷设接地干线和接线端子。
高层建筑的电气竖井的接地干线,每隔3层应与楼板钢筋做等电位联接。
回复
yanlm1010
2012年03月19日 14:14:35
9楼
谢谢楼主提供好资料!
回复
ronaldofan-110
2012年03月21日 17:07:20
10楼
为什么下载下来看不了~提示下载失败
回复
landnet
2012年03月29日 22:42:46
11楼
住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011顶顶
回复

相关推荐