在2010版建筑物防雷设计规范5.2.7中第三条中金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌和钛板的厚度不应小于4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm,在规范中并没说明具体“下面”是多少?还是只要在防爆2区以外就不算有易燃易爆品?忘各路高手指点!
在2010版建筑物防雷设计规范5.2.7中第三条中金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌和钛板的厚度不应小于4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm,在规范中并没说明具体“下面”是多少?还是只要在防爆2区以外就不算有易燃易爆品?忘各路高手指点!
2楼
跪求答案已经10多天了
回复
3楼
丙类物质就属于易燃
回复
4楼
具体“下面”是多少?还是只要在防爆2区以外就不算有易燃易爆品?
回复
5楼
丙类物质闪点在60℃以上,属于可燃吧。45℃以下为易燃
回复
6楼
不明白你的“下面”是什么意思……
划分防爆区,一般指甲类和闪点在45℃以下的乙类液体为释放源,划分易燃和可燃的界限是闪点为45℃以下或以上
回复
7楼
结合条文解释,“下面”指紧贴了金属板下。如采用双层夹芯彩钢板,即要求夹芯层为不燃物品。
回复
8楼
你是否也遇到了这种情况:甲类车间不允许用大于0.5mm的彩钢板直接接闪?
回复
9楼
规范5.2.7中第三条中金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌和钛板的厚度不应小于4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm,......
其下面为金属板屋面室内有易燃物品。
回复
10楼
在哪里规定的不允许啊?图审过不去我就郁闷了
回复
11楼
那么构筑物呢,比如罩棚之类的
回复