2楼
不太明白楼主的意思,如果是“硬启动”的手动控制线就用一般的线就行了(最好是耐火,室外部分用电缆)。如果是通过模块来启动,就用总线制系统的总线和电源线加上控制模块就行了。
回复
3楼
关于联动控制问题应该分两种情况:一般大型项目采用专用联动控制柜,该柜必须满足国家标准GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》;而小型项目,尤其是工厂项目一般采用联动型报警控制主机来完成,该类型联动控制器一般采用总线制和多线制两种办法来实现,要达到GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》并通过联动型控制器的送检就必须有多线联动控制盘。
不论这两种中采用何种方式实现,都必须具备启动、停止和故障报警功能,而故障报警必须对该控制线路监视到其短路和断路两种线路故障。
实现以上功能的方法各厂家均不同,有的厂家采用专用联动控制模块来实现上述功能(一般为专用联动柜厂家采用),而报警控制器生产厂家大多采用多线联动控制盘来实现。
一般而言,多线联动控制均采用7根线来实现一个联动控制设备的控制及监视功能,其中3根线为启动和停止线,3根为启动和故障反馈信号线,用于点灯用,还有1根作为备用。一般消防报警设计图集内均采用这种方法。因此,对于设计人员来讲,这样设计是绝对没错的。
但更多的情况是,多数厂家简化了设计,控制启停采用2根带监视功能的线路,接通24V即启动,断开则停止,另2根带监视功能的线路为被控设备启动反馈线,显示被控设备工作状态,导通为启动,断开为停止。该功能已经满足了GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》及GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》的要求。
对于采用2根线实现以上功能的,实际和控制器通过模块实现的功能相同,其实不算多线联动控制,严格意义上讲并不满足国家标准,但由于我国在检测部门的原因(疏忽也好、水平也好还是关系也好),还是送检通过,结果是误导了广大工程及技术人员。
另外一点,水泵、风机等设备控制箱内的电路虽然有国标图集,但各厂家也是千差万别,有的给出触发信号就能实现启动和停止,而有的则要串入控制线路,保持接通则启动,断开则停止。因此,也要根据不同情况来分别采用不同的控制方法。对于设计人员来讲,一般都要给出控制箱控制电路图(强电专业),可根据图纸进行设计。而楼主为毕业设计,则可以提供一整套设计图纸,从而实现完整的联动控制方案。
所以多线联动(主要为泵类、风机类等)最少设计应为4根线,考虑到控制箱上的故障反馈信号的中心显示功能,则最少要5根(或6根,5根则将3种反馈信号共地),考虑到一般电缆厂家生产电缆线芯的通用性,可设计为4芯电缆和7芯电缆。
当然,在实际工程中,应结合不同厂家的设备来进行配线,对于工程施工人员来讲考虑的更多的是如何实现功能的基础上尽量节省电缆;对于设计人员来讲,则应该在了解不同厂家产品的基础上采用能满足不同厂家设备的需求,因此,联动控制线路应设计的多些为好。这也是图集中采用很多芯电缆的原因所在。
以上楼中有人说设计人员答复有很多是备用线,那是该设计人员不懂,一般备用线路一根电缆仅设计1-2根备用,太多则是浪费,是对业主的不负责任,增加了不必要的工程造价(一般14芯设计是一主一备两台泵的多线联动控制)。
还有某楼的对NOTIFIER的POM-8A多线联动控制盘的理解是错误的,请该同志回去再好好琢磨下。
本人首次来该论坛,突发兴趣写下些文字,还请各位多包涵。同时还请高手指教。
各位如有不同意见或见解请发E-MAIL至:yhh_sz@yahoo.com.cn赐教,如有需请教相关问题的也可以,但不要太频繁,本人太忙,怕不能一一回复,见谅!
本人在消防行业摸爬滚打15载,设计、产品设计、各进口及国产产品销售、消防工程施工均作过,相信还是有点能力给有缘人一些帮助的。
哈哈,又多了个狂人,大家不要扔鸡蛋哦!:))
回复
4楼
以上是对以下主题的探讨,没想到本论坛仅支持3页,没跟的上贴,在这里贴一下,西楼主谅解!
本篇主题:关于消防报警联动控制的问题,欢迎讨论!(回复 51 | 人气 1007)
sxldq
在消防报警联动控制当中,很多消防设备(如消防泵、防排烟风机等)在国标《常用电机控制电路图》D303-2~3中送到消防控制中心的线有很多根,而很多厂家样本中的消防设备的控制线一般只有4根经过模块接入消防设备控制箱。请大家讨论一下其中的原由。
回复
5楼
不好意思不回答下楼主的问题就乱贴。
该配线当然属于弱电类消防子项进行配线。
回复
6楼
狂顶三楼!!!
让我明白了很多没明白的东西!!!
回复
7楼
学到了不懂的东西 谢谢三楼啊
回复
8楼
三楼的顶就一个字,写的很好,谢谢
回复
9楼
顶三楼! 好啊
回复
10楼
狂顶三楼!!!
让我明白了很多没明白的东西!!!
回复