教学楼室内消防到底该如何定性?
lidaochungpszx
2004年02月11日 16:40:45
只看楼主

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)第8.4.1条下列建筑物应设室内消防:第五款:超过5层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。但在条文说明中又把教学楼划入体积超过5000m3应设室内消防的建筑之列。请问教学楼的室内消防到底如何定性?

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)第8.4.1条下列建筑物应设室内消防:
第五款:超过5层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
但在条文说明中又把教学楼划入体积超过5000m3应设室内消防的建筑之列。
请问教学楼的室内消防到底如何定性?
免费打赏
homing
2004年02月11日 17:15:18
2楼
以规范条文为准!!
超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑
回复
liangfp
2004年02月11日 22:25:57
3楼
按第五款:超过5层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑,执行。
回复
lidaochungpszx
2004年02月12日 09:17:41
4楼
thanks a lot!
回复

相关推荐

APP内打开