请教,低压蒸汽是多少Kpa以下,200Kpa蒸汽管道疏水器前的阀门以及旁通管阀门可否采用GV闸阀?一般蒸汽用的阀门都采用SV截止阀。
请教,低压蒸汽是多少Kpa以下,200Kpa蒸汽管道疏水器前的阀门以及旁通管阀门可否采用GV闸阀?一般蒸汽用的阀门都采用SV截止阀。
2楼
其实两种阀门都可以,但是要注意阀门的密封性能,尤其是作为旁通阀使用时,从我近几年做蒸汽系统的经历来说,疏水阀一般不设旁通,当然我用的都是进口的质量很好的疏水阀。至于你问的低压蒸汽,那要看你的用途,如果是采暖我记得好像应该是70以下算低压采暖,这个在规范上有。你可以查查;在其他系统1600以下都是低压。
回复
3楼
非常感谢上面大侠的讲解,蒸汽只是经过板换交换成热水,而不是直接用来采暖,我们采用的是德国雅瑞的疏水阀,GV是用日本kiz的。
回复
4楼
疏水阀建议大家用TLV的,用了你会叫好。联系电话:021-54170373