关于30KW变频、工频转换的问题
lsc136
lsc136 Lv.3
2006年09月20日 10:44:09
只看楼主

在恒压供水的工程中,一般由三、四个水泵来维持管道的压力,刚启动时由变频器启动第一台水泵,当运行到最大频率时,管道压力还达不到设定压力,变频器停止输出,然后把这个泵转为工频运行,延时后下一个泵变频启动。在这转换过程中有几秒的延时,那转为工频,工频启动时是直接启动不是星三角降压启动?

在恒压供水的工程中,一般由三、四个水泵来维持管道的压力,刚启动时由变频器启动第一台水泵,当运行到最大频率时,管道压力还达不到设定压力,变频器停止输出,然后把这个泵转为工频运行,延时后下一个泵变频启动。在这转换过程中有几秒的延时,那转为工频,工频启动时是直接启动不是星三角降压启动?
免费打赏
lsc136
2006年10月05日 16:36:24
2楼
没有人做过这方面的吗?
回复
rdwtj@co163
2006年10月06日 14:35:12
3楼
直接由变频转为工频运行。也就是所谓的变频起动,当然不用再降压起动了。
回复
guoyong1980
2006年10月07日 12:53:35
4楼
楼主的想法有问题,在一台变频器启动完了 只需要工频转换以下就行了!是自动完成的.在转换时电机是不需要重新启动的!   就谈不上什么直接启动不是星三角降压启动了!

  
回复
zbeight
2006年10月07日 15:13:09
5楼
同时应该没有哪几秒的转换时间
回复
nlb
2006年10月08日 11:12:32
6楼
有的。
变频器停车不是立即停下来,其输出频率有一个可设定的下降时间,一般最小也要在5s。
不过楼主不用多虑这个问题,不必管它。
回复
jatt
2007年02月12日 00:33:28
7楼
有变频器变频到50HZ为什么还要用星三角转换,直接切换工频就可以了
回复
jxl_tj
2007年02月12日 09:22:44
8楼
要做好这个电路也不简单吧
回复
zhj6528
2007年02月13日 14:38:09
9楼
我看这个电路的主要问题还是在管道压力超出设定压力的时候。
因为根据楼主的设计意图,显然是想用一台变频,其余工频的运行状态来达到节能的效果。但是,如果当管道压力超出设定压力的时候,无疑是先采取变频机调整的,继续超压力才是退出1台(乃至2、3台)工频电机,直到系统压力稳定在设定值。如果是这样设计的话,无疑电路控制会很复杂,电路切换也会很频繁。
其原理就像是用天平的砝码称重量。
回复
shenxint
2007年02月13日 15:22:06
10楼

xiexie
回复
yi_tang
2007年02月13日 21:29:39
11楼

对,我正在做这样的工程。
回复

相关推荐