地漏自带水封,有时,有位置水封经常干,如盥洗室,容易造成翻气,请大家讨论:有没有必要再设计一个沉水弯或有其他处理方法。
地漏自带水封,有时,有位置水封经常干,如盥洗室,容易造成翻气,请大家讨论:有没有必要再设计一个沉水弯或有其他处理方法。
2楼
地漏自带水封(即使20cm)不能完全形成长期的水封,有必要加存水弯。
回复
3楼
目前的地漏产品包括大便器存在相当大的问题,水封所封存的水量少,易蒸发干,水封水易被废气污染,有必要在地漏上加装定期补水装置.
回复
4楼
一般情况下不需要设置,但是由于地漏本身的质量问题,常常会出现楼上的问题,所以,我在设计过程中,都在地漏的下部设置了存水弯(当然是得到总工的批准的)。
回复
5楼
我们这里的领导说不用在地漏的下部设置存水弯。但没有说死,因为没有强制条文或条文对此进行说明,呵呵
回复
6楼
感谢赐教!
回复