6kV架空线被车辆碰短路了
ww-2004-ww
ww-2004-ww Lv.5
2012年02月22日 13:17:01
来自于工地图片
只看楼主

6kV架空线被车辆碰短路了

6kV架空线被车辆碰短路了

IMAG0038.jpg


IMAG0048.jpg

免费打赏
acc333
2012年02月23日 11:57:34
12楼
难道是回填土堆的太高了?
回复
dianqipanli
2012年02月23日 12:12:26
13楼

导线损伤属于下列情况之一者,应切断重接。
1.钢芯铝绞线的钢芯断股;
2.损伤虽在修补范围之内,但长度已超过一个修补管的长度;
3.在同一处损伤的截面,单金属超过截面的17%,铝绞线超过铝股部分总截面的25%;
4.金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久性变形;
5.导线流过短路电流或其它原因,发生热股面而丧失原有的机械强度。
看照片,截面超了,钢芯也似有断股。
回复
一指慢
2012年02月23日 13:36:39
14楼
支持!
从图片看必须切断重接!
回复
bbln
2012年02月23日 15:57:59
15楼
自卸翻斗车在举高时可达7-8米,如果不复位就行进,那还不刮线路上?
我遇到过类似的事故,由供电部门抢修,经济损失由肇事的司机负责。
回复
hsa8
2012年02月23日 16:08:21
16楼
这个玩笑开大啦,
回复
laohuang168
2012年02月23日 17:10:39
17楼
看图片是在地面上照的,应该是切下处理后拍照的。
回复
ahqs1980
2012年02月23日 18:53:12
18楼
保险公司发财了哦!
回复
z383452
2012年02月23日 19:35:45
19楼
看图片@!@!~!
回复
dianqipanli
2012年02月23日 19:57:08
20楼
说个故事。
90年代,我们公司在当地也是个大公司,当时公司车队有50多台车,以自翻车为主,司机为了多拉快跑,经常是卸完货一边开车走,一边降车厢,经常发生刮碰上方管线事故,曾经把热电厂内的热力管碰坏,赔钱道歉了事。
一天,车队队长找我,告知,把我们矿区的6KV线路碰坏了,造成线路落地,变电所跳闸;并且引起其他三个矿的变电所越级跳闸,造成停电,局长对供电处处长已经骂粗口了,供电处要求公司去人讨论事故处理和赔偿问题。
当时我在公司负责电气工作,问队长:你的自翻车顶起时,最高位置多高、告知:5.7米;去了一次现场,6KV线路应该是距地6.5米,可是,这条线路跨越行车路由于附近有一个烧结砖厂,所以年久以后小路的地面积土增加,线路距地已经不够5.5,米了。
第二天去供电处,告知,我们观察不够,有毛病,但是,你们的线路高度不够,不然,我们的车根本碰不上;至于那三个变电所越级跳闸,那是你们变电所调试整定有问题。
哈哈,官司没输,我们只是赔了需要更换的导线(自己购买),工程费、罚款全没有;不然的话,可惨了。
回复
一枕黄粱
2012年02月23日 22:24:33
21楼
向楼上的学习
回复

相关推荐