框架设计三小问
hongcuiha
hongcuiha Lv.9
2012年02月21日 23:18:04
只看楼主

小弟刚进设计院不久,最近在做一个多层的框架住宅楼。遇到了三个pkpm问题,我想也是大家刚开始会遇到的问题。①pkpm特殊构件定义时,大家一般哪些次梁会点铰接,是以什么原则定的?(一个师傅让我只点二级的小次梁铰接,另一师傅很多次梁都说要点铰接)②我有一根450×700的柱,两边的梁不是拉通的,左右两根梁中心线相差250,那柱的上下端方向需要布刚性杆吗(师傅让我布刚性杆,可是之前没遇见过,有些头大,不知为什么)

小弟刚进设计院不久,最近在做一个多层的框架住宅楼。遇到了三个pkpm问题,我想也是大家刚开始会遇到的问题。
①pkpm特殊构件定义时,大家一般哪些次梁会点铰接,是以什么原则定的?(一个师傅让我只点二级的小次梁铰接,另一师傅很多次梁都说要点铰接)
②我有一根450×700的柱,两边的梁不是拉通的,左右两根梁中心线相差250,那柱的上下端方向需要布刚性杆吗(师傅让我布刚性杆,可是之前没遇见过,有些头大,不知为什么) 1.JPG
③satwe第二步运行的时候有几次出现过“特征值不收敛,用LDLT法”,我点下确定就可以运算了,大家有没有遇见过这种情况。 2.JPG

1.JPG


2.JPG

免费打赏
hongcuiha
2012年02月21日 23:21:35
2楼
第二个问题说错了,是450×600的柱,我之前也遇到过类似的柱,发现上下次梁直接拉通跟设刚性杆相比,配筋差不多,只是上下梁的梁端负筋可能会有微小变化
回复
caiy312
2012年02月22日 12:42:44
3楼
PKPM算不了是satw设置中有问题!你查查工程设置是否正确
回复
xiaohui112
2012年02月22日 14:11:39
4楼
路过,学习一下!
回复
erweier841202
2012年02月22日 14:19:23
5楼
我们 这一般 是 二级次梁点铰接,多跨次梁两端点铰接。其他的点不点好像没有统一意见,看具体,
回复
walletjyl
2012年02月22日 14:42:39
6楼
1.次梁点了铰接,就意味着地震发生时,梁会开裂
当主梁的抗扭过不了时,这里搭在这条主梁上边的次梁就可以点铰接
至于是不是全部次梁都铰接,这个看设计师的个人和设计院的要求吧
2.第二个问题,这个不用太执着,因为这里PKPM会按刚域处理(satwe那里把那个选项勾上)
3.第三个问题答不上,自己排查吧
回复
jiangdeming666
2012年02月22日 14:45:24
7楼
一般二级次梁铰接
回复
yct4477
2012年02月22日 14:56:07
8楼
一、点铰问题,应该少点。理由是砼结构很难做到真正意义上的铰接,点了铰就不能反映结构的实际情况。点铰结果:1、点铰梁由于失去了负弯矩,正弯矩变大了,支座处配筋就少。2、主梁失去了次梁梁端弯矩转变的扭矩,主梁偏于不安全。
二、一个柱子包住了两个节点,由于柱子只能放在一个节点上,存在有一根梁就不能放在柱节点上,而实际是梁都是搁在柱子上的,模型和实际需要有个处理,才能符合实际。pkpm05版需要放一个刚性梁来模拟,08版后程序已经能够识别,自动按刚性梁来处理的。
三、特征值求解不收敛这个问题,要把问题找出来,消除掉,或者咨询pkpm公司。
回复
小丑鱼
2012年02月22日 14:59:07
9楼
1,我们都是二级次梁搭在主梁两端要铰接的。
2 两种都试试看看配筋相差大不,看实际算出来的
3,根据提示自己找问题出在哪里,刚开始我也遇到过好多问题,后来一一解决了···
回复
lgyhk
2012年02月22日 15:21:44
10楼
1.铰是尽量少点的。点铰就是梁端简支,就意味着你默许梁端出现裂缝。所以,只有在计算中遇到主梁抗剪抗扭超筋时,才在次梁端处点铰。
2.柱的截面跨越两个节点,那两个节点间必须要设梁或者刚性杆,否则板无法计算。这里你用200X500的梁或者100X100的刚性杆都没关系。
3.“特征值不收敛,用LDLT法”,这个我没遇到过,但一般计算时,都是采用LDLT法,很少采用VSS法。

以上均为个人浅见,有不对之处还望大家指正。

PS:好几年没在土木在线发言了,今天下载点东西,看到这个帖子,顺便回复下,支持下版主工作。
回复
yyhomm
2012年02月22日 15:34:29
11楼
.“特征值不收敛,用LDLT法”,是因为你选了模拟施工3的选项,新版pkpm这一点又是计算会出现这个问题
回复

相关推荐