我们的高、低压配电室内设有中央空调,但厂家安装的时候把风管装在了配电柜的正上方,风口也在这个位置。我想问一下这样做是否符合设计规范。因为风口有可能会有冷凝水滴下来,但我看了高压配电室的设计规范没有相关的说明和规定,所以到这来发贴请教下各位同仁,看看是否必须让厂家更改风管的位置或者有更好的办法解决,先谢谢啦!

我们的高、低压配电室内设有中央空调,但厂家安装的时候把风管装在了配电柜的正上方,风口也在这个位置。
我想问一下这样做是否符合设计规范。因为风口有可能会有冷凝水滴下来,但我看了高压配电室的设计规范没
有相关的说明和规定,所以到这来发贴请教下各位同仁,看看是否必须让厂家更改风管的位置或者有更好的办法
解决,先谢谢啦!
免费打赏
wangjiafeng246
2012年02月22日 10:47:41
2楼
必须的改,肯定会有水滴下来的,我这也是这种情况,后来在我的建议下改了位置。但在设计规范上没看见有类似的规定,实际问题啊
回复
dianqipanli
2012年02月22日 12:11:04
3楼
《民用建筑电气设计规范》
4.10.4
在采暖地区................。
控制室和配电装置室内的采暖装置,应采取防止渗漏措施,不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
4.10.7
变压器室、电容器室。配电装置室内不应有与其无关的管道通过。
以上两条与其似乎有点关系,但不是特别贴切。如果变电所使用空调,可以按采取防渗漏措施来要求;如果不使用空调,则按无关管道通过来要求。
回复
zyz8438
2012年02月22日 14:31:11
4楼
风口应与开关柜位置错开。
回复
kiramk
2012年02月22日 15:46:19
5楼
回复
fcb0356
2012年02月22日 16:25:07
6楼
问题解决了,特来向大家汇报一下。

风管的确是在配电柜的上方,但出风口是支出去的。因为厂家还没装完,那个风管的支臂还没装上,看完暖通的总平面图后明白了,哈哈。
我们这是个国外项目,各个专业和厂家的人比较多而且哪个国家的人都有,所以有些事情沟通不畅,让我白跟厂家发了一通脾气。

谢谢各位了。
回复
dennisjordan
2012年02月22日 18:04:23
7楼
现场看到过,但是出风口和配电柜的位置正好错开的。
回复
qissni122
2012年02月22日 19:54:52
8楼
这还真没注意,以后碰到的话,可以提前解决
回复
q519999
2012年02月24日 13:57:09
9楼
三人行,必有我师!
莫叫我版主,我是电老鼠!
回复
zsh340
2012年02月25日 10:12:11
10楼
回复
qoqodu
2012年02月25日 10:31:25
11楼
这样会有冷凝水落下,设备安全隐患较大,建议设置在配电柜前通道处,这样会好些