反渗透频繁清洗的原因?
gxm7612068
gxm7612068 Lv.2
2006年09月19日 16:00:46
来自于水处理
只看楼主

我的一个工程用反渗透进行中水回用。工艺是前处理+砂滤+活性炭+超滤+反渗透,但是运行一段时间后,现在反渗透膜的清洗频率很高,7天就需要清洗一次,清洗后效果是比较好的,产生水率,出水指标,运行压力都比较理想,但是运行几天后污堵很快,压力上升较快。我想知道是怎么回事?是不是膜已经衰减了,还是其他的原因,是不是需要更换反渗透膜了?

activatedcarbon
2006年11月17日 19:08:02
32楼
你使用的是何种活性炭,是否你选的活性炭品种不对或是质量有点问题,新换的活性炭不应该产生这种问题,中水回用建议采用果壳炭或原煤破碎炭。
回复
gaosong8208
2006年11月17日 21:29:09
33楼
我的观点,仅供参考:
活性炭处理仅仅对于小分子有机物有较好的去除效果,对无机小分子去除效果是比较差的
而超滤去除的也仅仅是大分子物质
你整个预处理根本就没有针对小分子无机物
COD并不能表示原水中小分子无机物的含量,如果进水中无机物含量比较高,会不会出现你说的这种情况呢?
呵呵,继续关注
回复
xiaotian5684814
2006年11月18日 09:35:16
34楼
1.前处理太差
2.超滤的效果可能不太适合此工艺流程
回复
hong4990
2006年11月23日 14:49:54
35楼
还是从预处理入手吧
回复
mawei7506
2006年11月25日 20:24:08
36楼
我这有套设备一开始情况和你差不多,后来RO系统加了停机用纯水冲洗,情况好多了.
回复
lee8023
2006年11月28日 09:38:28
37楼
问题在预处理,这样洗膜不是个办法
回复
lihanbin
2006年11月28日 15:28:16
38楼
可以对垢物做一次色谱分析。确定垢物的组成。就可确定是前处理的问题还是阻垢剂的问题。我在山东也遇到过类似的情况。全膜法运行时间不久。各项指标就下降。经过清洗指标恢复。不久就下降。经过对垢物的分析是阻垢剂的加入量过大造成的。调整加入量运行正常
回复

相关推荐

APP内打开