我的一个工程用反渗透进行中水回用。工艺是前处理+砂滤+活性炭+超滤+反渗透,但是运行一段时间后,现在反渗透膜的清洗频率很高,7天就需要清洗一次,清洗后效果是比较好的,产生水率,出水指标,运行压力都比较理想,但是运行几天后污堵很快,压力上升较快。我想知道是怎么回事?是不是膜已经衰减了,还是其他的原因,是不是需要更换反渗透膜了?
1,有可能你的预处理不够完善,需要清洗。
2,在超滤之后加阻垢剂/分散剂我认为该可以的。
3,原水水质是否超标了。
回复
23楼
系统有多大?
你的膜是第一段堵还是第二段?压差是哪一段上升更大?
化学清洗药剂是什么?
有没有测过RO进水和浓水的细菌总数?
回复
24楼
分析原因如下:
1、预处理是否真正起到了作用,出水水质是否达到了反渗透的进水要求。
2、原水水质状况分析,比如说波动变化怎么样。
3、预处理系统是否配了加药系统。
4、超滤系统是否配了加药系统,超滤的是否配了清洗系统,清洗频率怎样
回复
25楼
谢谢,非常感谢各位前辈的热心指导,你们的指点让我受益匪浅。
我是做环境工程的,对于膜处理应用方面懂得很少,希望以后还能向各位前辈多多学习学习!
这段时间COD还是比较理想的,进膜前<20mg/l,但是我发现现在反渗透的频繁清洗导致了膜的脱盐率下降很多,现在的脱盐率在85%~90%,最开始用是在95%左右,产水的电导率在800um/cm左右,还有上升的趋势。
刚清洗完后的压力是1.1MPa左右,产水:浓水=3.4:3.4,电导率在800um/cm;而运行10h后,压力上升为1.28MPa,产水:浓水=3.2:3.2,电导率上升到了1000um/cm。
前辈们这到底是怎么回事?
是细菌污染吗?是前处理的原因吗?是超滤?
前天进行了清洗,先用盐酸进行酸洗,pH控制在2左右,有黑色的东西出现,后用0.025%十二烷基苯磺酸钠进行碱洗,有出现了较多的类似污泥状态的东西,像是前处理(化学沉淀中和)产生的污泥一样。
?????????????????????
回复
26楼
细菌总数没有测过,
活性炭过虑后的出水应该是符合进膜的要求的,前天我测定的结果是COD=6.02,其他铜、锌重金属的指标全部是达标的,总铁=0,铝也没有,铬=0。
超滤也是配了清洗系统的,但是超滤清洗不多,目前清洗周期就是几天,超滤的加药系统没有应用。目前生产已经稳定,原水水质变化不大,压差第一段上升快一点。
回复
27楼
楼主你的原水很复杂。你的项目是不是中水回用?
原水的COD太高了。一般膜进水的COD要≤2。还有重金属的污染。你的预处理需要改进。
你找原因还是要从水质找,做个详细的水质全分析。还有就是进水水质变化大不大?
可以与我联系:QQ22244956
回复
28楼
晕,COD要小于2啊,那很难做到啊,我的项目是中水回用啊,我现在的COD已经是很低了啊,我选择的是抗污染膜啊。
要做全分析啊,那要好多天啊。水质应该没多少变化,进水的情况比以前要好的多了。
回复
29楼
水质分析是一定要做的,一定要准确。你这种工艺一定有电导下降的趋势。什么原因造成的,目前也没有很好的解释。我03年就碰到过。
回复
30楼
本人是专业从事反渗透系统清洗,维护工作的,我认为是有机物污染且伴随有微生物污染,你在线清洗时水箱中水会漫漫呈黄色甚至黑色!因为
1:进水COD过高,反渗透系统对进水水质有严格要求的.且有机磷系列会为微生物提供事物来源;
2:是否在前加有絮凝剂及助凝剂.出水SDI如何?如果沙滤和碳滤反洗周期不合理(常见)甚至强度过大跑料的话那么那么超滤会因断丝而型同虚设!
3:进水电导高如一段和二段设计不合理或一段污堵时二段也会结垢!且磷系列阻垢能力有限,应换阻垢能力强的聚羧酸系列!
回复
31楼
一个一个的查看中
回复