新手上路,请大师指教
wwyyhh520
wwyyhh520 Lv.3
2012年02月21日 17:09:38
来自于制冷技术
只看楼主

低温库冷风机排水管的加热丝火线要接在化霜上面呢还是接在风机上面呢,华霜的时候风机就会没电,而制冷的时候化霜的就没电,求大师指点指点怎么搞啊

低温库冷风机排水管的加热丝火线要接在化霜上面呢还是接在风机上面呢,华霜的时候风机就会没电,而制冷的时候化霜的就没电,求大师指点指点怎么搞啊
wjs471574050
2012年02月23日 14:06:10
2楼
你说的应该是装在排水管上的自控温加热带吧?这个你应该单独接220v的电源最合适。你接风机接除霜接哪都不好
回复
jfzhileng
2013年06月28日 12:57:45
3楼
偶也是新人,刚入行的,进来学习.0.0