关于锅炉钢架的问题
lixuheng
lixuheng Lv.2
2012年02月21日 16:09:51
只看楼主

小弟最近在做一个锅炉钢架的验算 实际结构已经出去 我只是作为后期学习验算建模是用的PKPM sts 但是出来的结果让人大跌眼镜 柱子的内力全红 有超强度 有超稳定性 也有超长细比 柱子是用的双工字格构柱 梁的截面有很多种 焊接箱型还有外伸的悬挑部分 不知道该如何考虑然后关于柱子的理解 由于锅炉支架很多的梁都是错开布置 PKPM建模会形成很多小短柱 不知道该如何处理跪求各位前辈耐心指教了!!!

小弟最近在做一个锅炉钢架的验算 实际结构已经出去 我只是作为后期学习验算
建模是用的PKPM sts 但是出来的结果让人大跌眼镜
柱子的内力全红 有超强度 有超稳定性 也有超长细比 柱子是用的双工字格构柱
梁的截面有很多种 焊接箱型还有外伸的悬挑部分 不知道该如何考虑
然后关于柱子的理解 由于锅炉支架很多的梁都是错开布置 PKPM建模会形成很多小短柱 不知道该如何处理
跪求各位前辈耐心指教了!!!
免费打赏
yfs007
2012年02月21日 17:23:06
2楼
你要看看原来的计算条件,用原来的计算软件过一遍看看。
最好把你计算的和原来的计算的文件发上来,这样更能说清楚。
回复
lixuheng
2012年03月16日 13:47:40
3楼
谢谢斑竹大人指点
原来的计算由于是其他院做的 我们这边无法拿到
现在归结到最后 应该是荷载条件提大了 再者之前的设计做的比较得节省
不知道现在这个结构的安全性何去何从了.....
回复
lieshun
2012年03月16日 17:59:54
4楼
什么基础资料都没有,那如何计算?
回复

相关推荐

APP内打开