电度表放在断路器前还是后
ysj2012
ysj2012 Lv.2
2012年02月21日 09:27:08
来自于断路器
只看楼主

如果加电压互感器又要怎么做

如果加电压互感器又要怎么做
免费打赏
sdx034100428
2012年05月29日 11:27:21
32楼
有明确规范条文?
回复
pengrenjianzhu1125
2012年05月29日 17:52:18
33楼
电度表要求安装在断路器的前面,如果安装电流互感器,电流互感器安装在断路器的电源侧。
回复
sijiyanyin_1
2012年06月15日 09:28:01
34楼
要装前面的
回复
无影
2012年06月18日 14:06:59
35楼
一般低压配电的电表前装熔丝,表后装断路器。这个形式一般用在住宅,由供电局来装表,表前设置熔断器来保护电表,表后断路器作为用户配电的总保护。这样做一个是考虑到防偷电,另一个就是考虑到供配电的分界点比较明确。
而对于公共建筑等,供电局的计量多是在高压侧的,而末端计量只是为了电能监测等考虑,一般可以将表设置在断路器后。

不过楼主既然还问了电压互感器的安装问题,我估计是说的高压计量,一般低压计量不装电压互感器的。如果是高压计量,一般是进线隔离、计量、PT避雷、总断路器这样的顺序。也有供电局允许将计量放在总断路器后面的。高压计量的话,一般是压变在前,流变在后的。
回复
sxjczu
2013年10月22日 16:49:21
36楼
sssddd8815 发表于 2012-6-18 14:06 一般低压配电的电表前装熔丝,表后装断路器。这个形式一般用在住宅,由供电局来装表,表前设置熔断器来保护 …:)解释的很详细,谢谢
回复
yts_vv
2013年10月23日 20:15:26
37楼

要装前面,断路器本身还有功耗的,也要算的。
回复
en034
2013年10月23日 21:32:25
38楼
安装在前面防止偷电的行为,可以这么理解的。
回复
liushifunihao
2014年01月05日 22:15:24
39楼
装前面 互感器和断路器并联
回复

相关推荐

APP内打开