电度表放在断路器前还是后
ysj2012
ysj2012 Lv.2
2012年02月21日 09:27:08
来自于断路器
只看楼主

如果加电压互感器又要怎么做

如果加电压互感器又要怎么做
免费打赏
yz_gaoyang
2012年03月22日 16:36:24
12楼
要装前面,断路器本身还有功耗的,也要算的。
回复
guofu7033
2012年03月23日 16:32:28
13楼
电度表要求安装在断路器的前面,如果安装电流互感器,电流互感器安装在断路器的电源侧。
回复
niejinping
2012年03月23日 23:26:52
14楼
间的很详细,
回复
zzhspeed
2012年03月26日 13:28:30
15楼
为啥放前面,请问是那条规范或者规程规定的?我觉得放后面就挺好。
回复
lyfwd
2012年03月26日 14:51:33
16楼
装前面 互感器和断路器并联
回复
一枕黄粱
2012年04月08日 16:59:52
17楼

也有同样的疑问,装后面不是更方便故障检修吗?
回复
htgryxgs
2012年04月09日 20:32:17
18楼
按电业局的要求是安在断路器的前侧,如果你要是能安到后侧就更好了,是单相的?还是三相的?说清楚一点
回复
xj.7204
2012年04月11日 09:06:32
19楼
电度表安装在断路器前面是为了防止用户偷电。
回复
zzhspeed
2012年04月11日 14:06:28
20楼

没错。很多人忽视了这个前提,以为任何情况都应该装到前面,这不对。只有在供电局要求的位置才需要装到前面,其他作为内部计量考核使用且上级开关不在附近时,就装到后面。
回复
honxs
2012年05月04日 19:22:46
21楼


同意
回复