pkpm论坛钢结构设计经验
小榕树
小榕树 Lv.14
2012年02月20日 20:38:23
只看楼主

钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。

钢结构
1.支撑是什么放样的?

程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。

2.框架柱脚都是按什么方法来算的?

程序使用了精确设计法进行设计,按该方法进行设计时,需要考虑两个方面的平衡:1。受力平衡,即弯矩和轴力平衡;2。变形协调,此时假定底板为刚体,底板上所有点的变形都为线性。当然,由于圆管柱底板比较特殊,程序参考了《钢结构设计手册(下)》中对于圆管柱柱脚的计算。

3.10版节点域的设计发生了什么改变?

首先是规范上对于节点域区域的位置做了微调,定义为厚度中心线之间的距离。其次是程序上新增加了当非地震组合时的节点域强度和稳定验算,该项验算参考了钢结构规范4.2.7条。

4.当按等强进行设计时,为什么会出现梁柱刚接节点,翼缘坡口焊缝应力超限?

由于构件验算和节点验算的计算方法上有所不同,节点设计是分部分来验算的。而且对于验算时取的截面特性也不一样,节点设计时取的是精确的毛截面。最关键的地方是节点设计时需要判断截面形式,如果该截面翼缘够强的话,程序就自动按常用设计法设计,此时翼缘承担所有弯矩,和实际翼缘按惯性矩分配弯矩就会大不少,自然就会出现超限问题。

5.为什么钢结构全楼节点设计中提供了“抗侧力构件按等强设计”的选项,什么时候选择该项?

等强连接设计的要求,最早是出现在《建筑抗震设计规范》8.2.8条第一项:“钢结构抗侧力构件连接的承载力设计值,不应小于相连构件的承载力设计值”也就是说,对于框架中的支撑以及梁柱刚接节点,是有必要按其构件的承载力来进行验算的。这种设计方法,我们一般也称之为等强连接设计。这种连接的好处很明显,此时连接设计不再和构件内力相关联,只需要求得构件的承载力即可(当然前提得保证构件设计得通过),可以方便详图加工部门出图;而且对于相同梁截面的话,其连接也应一样,这也减少了出图的节点数量。不过由于直接取构件承载力,显然对设计内力上做了放大,可能会造成浪费。一般在进行比较重要的框架结构节点设计时,建议勾选该项。
当然,程序中一直默认对支撑进行等强设计,不受该选项控制(因为考虑抗震极限承载力的话,其实要求较等强更严格)。
免费打赏
小榕树
2012年02月24日 10:29:46
12楼
1.连续檩条的支座弯矩调幅系数如何选取?

考虑到支座搭接区域有一定的搭接嵌套松动从而导致支座弯矩释放,因此需要对支座弯矩进行调幅,有关资料建议可以考虑释放支座弯矩的10%(即调幅系数0.9)。当考虑支座弯矩调幅时,程序对跨中弯矩将相应调整。

2.连续檩条的截面如何选取较经济?

根据连续檩条弯矩的分布情况,在边跨与跨中相同跨度的情况下,通常边跨弯矩较中间跨大,选择截面时,可以选择边跨与中间跨相同的截面尺寸,但边跨截面厚度比中间跨截面稍厚,如中间跨选择Z160×60×2.0,边跨可选择Z160×60×2.2,这样每跨檩条的应力都能利用的比较充分,比较经济。

3.连续檩条计算的刚度折减如何取值?

支座双檩位置的双檩刚度贡献,考虑到冷弯薄壁型钢檩条的特殊连接方式,不同于常规的栓焊固接连接,对双檩叠合部位考虑连接对双檩刚度应进行折减,有关资料建议可按单倍刚度计算,即刚度折减系数可以选取0.5。

4.连续檩条如何优化搭接长度?

在满足连续性条件下,可以根据弯矩分布情况加以考虑调整搭接长度,根据端跨和中间跨的弯矩分布情况不同分别考虑,以搭接端弯矩不大于跨中弯矩为条件来确定搭接长度,使单檩强度仅由跨中控制,支座位置考虑双檩强度,一般不起控制作用。这样可使截面设计最为经济。


5.连续檩条计算的搭接长度如何取值?

为了保证连续檩条的连续性条件,连续檩条必须保证支座位置有足够的搭接长度。根据国内有关资料(如《轻钢结构中Z型连续檩条设计问题的探讨》陈友泉 《建筑结构》2003.7)研究表明,为了保证连续性条件,搭接长度不宜小于跨长10%。
回复
小榕树
2012年02月24日 10:34:09
13楼
1.框架梁柱连接时,连接的剪力是怎么考虑的?

程序在考虑该处剪力时,实际是取三个剪力值的较大值来进行连接设计的。
这三个剪力值分别是:端部剪力;腹板抗剪承载力的一半;如果是框架梁,则是框架梁两端弯矩代数和除上梁的净跨。

2.框架中主次梁铰接有没有考虑次梁的偏心弯矩?

程序在主次梁铰接时考虑了次梁的偏心效应,但是由于次梁截面都比较小,直接考虑偏心弯矩会导致螺栓无法排布。所以程序在此处参考了《钢结构(上册)》中,陈绍蕃老师提出的建议,即将剪力放大1.3倍来考虑该处的偏心效应。

3.Stpj中外露式柱脚分几种类型,都有什么差别?

外露式柱脚根据加劲肋的多少,可以分为轻型,中型,重型三种。就柱脚刚度来看,后者最大,同时能布置的锚栓数量也是重型较多。另一方面,由于重型柱脚布置加劲肋较多,划分的区隔也较密,相对柱脚底板的厚度也会较小。

4.Stpj中底板计算时考虑塑性发展系数是怎么考虑的

对于柱脚底板不直接承受动力荷载的情况,可以考虑一定的塑性变形,在计算时,采用
√5M/fy来计算,相对底板厚度会稍小一点。

5.Stpj中钢管混凝土柱考虑混凝土的粘滞作用是怎么考虑的

该项主要是针对钢管混凝土肩梁的计算,当勾选该项时,计算肩梁腹板与钢管分肢的焊缝时,在取得的支座反力的基础上,还要扣除一个混凝土的粘滞力。粘滞力的大小和腹板的高度以及混凝土的抗拉强度有关。
一般建议可以不勾选该项。
回复
不沉默的沉默
2012年02月24日 22:34:35
14楼
很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大
回复
lujunli00
2012年02月25日 20:26:49
15楼
谢谢大家的分享,学习了。。。
回复
add_oil
2012年02月25日 20:47:25
16楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
wolfsley888
2012年04月25日 20:56:34
17楼
好,学习了,谢谢。
回复
zhang-yao-sheng
2012年04月26日 14:52:30
18楼
要是压个包就好了
回复
ab_cd10
2012年06月14日 10:18:02
19楼
谢谢楼主的分享,这些运用点非常有用!
回复
yulei2521
2012年06月14日 17:35:12
20楼
谢谢楼主,
回复
bluise
2012年06月16日 20:35:38
21楼
很不错的帖子,很有实践意义