如题:电梯机房已有LEB箱,机房在屋顶,电源从地下室引来。如果可以,则可以省不少电缆。。。谢谢大家
如题:
电梯机房已有LEB箱,机房在屋顶,电源从地下室引来。
如果可以,则可以省不少电缆。。。
谢谢大家
2楼
没人知道吗。。。
回复
3楼
设备PE线是否可以直接接到LEB等电位箱上?
电梯机房已有LEB箱,机房在屋顶,电源从地下室引来。
如果可以,则可以省不少电缆。。。
------------估计设计要求采用TN-S供电系统!!!
则电梯机房的供电电源必须是五线的!!!
五线电源供电的情况下,电梯机房控制箱PE排也必须与LEB排相连!!!
如省略电源中的PE线,则系统就不是TN--S了!!!此外还会影响短路电流、漏电电流的大小,直接影响各种保护的效果!!!
所以,不能按楼主的想法做!!!
回复
4楼
还是抄上一段《注册电气工程师自学问答》周超、王常余编著里的内容吧:
局部等电位联接系统严禁通过外露导电部分或外部导电部分与大地接触,即不能从外部引人保护线。
在局部等电位联接的环境里,从外部引人保护线,不影响它的安全,即使高电位从保护线蔓延到局部等电位联接的环境里,仅使此环境的总的电位一起升高而已。那么局部等电位联接环境里为什么不能从外部引人保护线,因为一旦局部等电位联接环境里出现故障,故障电流就会沿保护线蔓延到外部,这是不希望发生的,为了避免这一情况出现,禁止从外部引人保护线。
回复
5楼
谢谢楼上两位。。。。。
回复
6楼
同感,若是5芯线那就不能省了。
回复
7楼
当然不能节省,同意前面的观点!
回复
8楼
LEB,PE线,TN-S系统是完全不同的概念,不能混淆。
回复
9楼
回复
10楼
回复