接地变型号是DKSC-1250/10.5-315/0.4请问下1250kVA是接地变容量还是站用变兼接地变的容量呢?这两者容量是相加还是叠加的呢?如果我的消弧线圈容量是1250kVA 站用变容量是315kVA那是不是要用1250+315=1565kVA 1500kVA的接地变 还是只用1250kVA的接地变呢?
接地变型号是DKSC-1250/10.5-315/0.4
请问下1250kVA是接地变容量还是站用变兼接地变的容量呢?
这两者容量是相加还是叠加的呢?
如果我的消弧线圈容量是1250kVA 站用变容量是315kVA
那是不是要用1250+315=1565kVA 1500kVA的接地变 还是只用1250kVA的接地变呢?
2楼
是1250千伏安的接地变,其中315千伏安用于站用电(400伏)
回复
3楼
那接地变站用变的容量岂不是共用了 发生短路时接地变容量不够怎么办?
再请教一个问题 我现在需要1250kVA的接地变容量 315的站用变容量,那么是选用DKSC1250的还是1500的呢
回复
4楼
接地变型号是DKSC-1250/10.5-315/0.4
1250kva是变压器总容量;315kva是站用变所用的容量;
如果是消弧线圈容量是1250kva,接地变容量至少要选1250+315=1565kva;
建议选比1500kva再大一级别
楼主说的是对滴
回复
5楼
接地变型号是DKSC-1250/10.5-315/0.4
1250kva是变压器总容量;315kva是站用变所用的容量;
如果是消弧线圈容量是1250kva,接地变容量至少要选1250+315=1565kva;
建议选比1500kva再大一级别
楼主说的是对滴
回复
6楼
不为灌水 只为每次下点小东西有分用 感谢作者 感谢 版主!!!!!!!!!!!!1
回复
7楼
回复
8楼
不错的资料谢谢楼主
回复
9楼
明白了,谢谢楼主,以前见到接地变铭牌没怎么考虑
回复
10楼
顶 3楼的说对,呵呵
回复