求解,110KV PT二次的N相和开口三角二次的N相可以共用一个吗?N相在哪里接地?相关规范哪里能找到?谢谢~~~~~~~~~~~·

求解,110KV PT二次的N相和开口三角二次的N相可以共用一个吗?N相在哪里接地?相关规范哪里能找到?谢谢~~~~~~~~~~~·
免费打赏
fywb_2013
2013年06月30日 23:43:19
12楼
不可共用,一般是分别引至主控室PT并列屏一点接地
回复
zht62652379
2013年07月02日 22:11:21
13楼
来学习一下
回复
shiyanchang
2013年07月13日 09:30:34
14楼
学习了,谢谢楼主的理论依据。
回复
tian.heng
2013年07月13日 17:36:08
15楼
zyz8438 发表于 2012-2-23 09:56 PT二次绕组的N和辅助绕组(又称三次绕组,即开口三角)的N,在控制室内短接并一点接地。其余地方,两个 …各位大有你们在真好
回复
electricity
2023年12月19日 12:24:07
16楼

引出来肯定是分开的,但里面又是一根线。我说高压柜的。