消防电梯用桥架安裝
tnazxc
tnazxc Lv.10
2006年09月18日 17:13:01
来自于工地图片
只看楼主

图中为镀锌桥架,三组桥架用途;正常市电阻燃电缆用、发电机输电用(内敷耐火电缆)、消防报警联动导线用。

图中为镀锌桥架,三组桥架用途;正常市电阻燃电缆用、发电机输电用(内敷耐火电缆)、消防报警联动导线用。
免费打赏
tnazxc
2006年09月18日 17:15:37
2楼
垂直左上弯通
回复
tnazxc
2006年09月18日 17:17:12
3楼
水平弯通
回复
大胡子
2006年09月18日 19:11:56
4楼
消防报警联动导线用没刷防火涂料啊?
回复
tnazxc
2006年09月19日 08:28:37
5楼

因金属桥架内采用了耐火导线,故可不用塗耐火漆。
回复
xudi1234
2006年09月20日 10:42:09
6楼
好像没做跨接??


大家看到没??

......................................................
回复
大胡子
2006年09月20日 11:29:54
7楼

镀锌桥架可以不做接地跨接,连接件每端要不少于两个防松垫圈。
回复
xudi1234
2006年09月21日 10:16:05
8楼



规范呢?口说无凭啊!!
回复
大胡子
2006年09月21日 13:36:17
9楼

规范是GB50303-2002
12.1.1 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
回复