图中为镀锌桥架,三组桥架用途;正常市电阻燃电缆用、发电机输电用(内敷耐火电缆)、消防报警联动导线用。
图中为镀锌桥架,三组桥架用途;正常市电阻燃电缆用、发电机输电用(内敷耐火电缆)、消防报警联动导线用。
2楼
垂直左上弯通
回复
3楼
水平弯通
回复
4楼
消防报警联动导线用没刷防火涂料啊?
回复
5楼
因金属桥架内采用了耐火导线,故可不用塗耐火漆。
回复
6楼
好像没做跨接??
大家看到没??
......................................................
回复
7楼
镀锌桥架可以不做接地跨接,连接件每端要不少于两个防松垫圈。
回复
8楼
规范呢?口说无凭啊!!
回复
9楼
规范是GB50303-2002
12.1.1 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
回复
10楼
消防控制线路的 线槽和强电线槽的距离不符合规范要求
回复
11楼
看不到啊
回复