分合闸线圈电流大于7A,操作回路怎么设计?
yydy2006
yydy2006 Lv.2
2006年09月18日 17:00:02
来自于继电保护
只看楼主

我们的操作回路是电流保持的,这次遇到的工程,分闸线圈电阻只有35欧,合闸30欧。需要外加中间继电器。请问大家,选择哪种继电器?控制回路怎么设计?

我们的操作回路是电流保持的,这次遇到的工程,分闸线圈电阻只有35欧,合闸30欧。需要外加中间继电器。请问大家,选择哪种继电器?控制回路怎么设计?
免费打赏
fangniu1101
2006年10月25日 16:06:34
2楼
随便拿一个,只要继电器触点容量够就可以了,继电器的线圈的起动电流也要考滤,当然电压这个肯定要跟操作电压一致了.把继电器的线圈串接到跳合闸回路中,然后把断路器的线圈接到继电器的常开触点上,这个回路就单独接个电原
回复
gongwanni
2006年11月10日 11:30:30
3楼
电流保持的不能另加中间继电器!
分闸线圈电阻只有35欧,合闸30欧,不需要外加中间继电器,完全可以直接应用。
回复
ccljnepdi
2006年11月10日 23:34:29
4楼
直接应用也要看设备,有可能会烧接点的,要是DCS操作,一般都不会有这么大的接点的,按钮倒是好说,保护一般也不会有这么大的容量啊。我碰到这种情况多半是F-C回路,一般都外加直流接触器,继电器容量很难满足的,除了个别的特殊型号,呵呵。
另外电流保持的也可以加中间继电器(或接触器的),在保持回路中加断路器(或接触器)的辅助接点保持呗。
回复