全自动颗粒包装机不夹袋是什么问题啊
kkzhangyanjie
2012年02月20日 12:10:49
只看楼主

请问大家全自动颗粒包装机不夹袋是什么问题啊。求解。谢谢啦。公司的颗粒包装机不夹袋。是不是气缸坏了呀。

请问大家全自动颗粒包装机不夹袋是什么问题啊。求解。谢谢啦。公司的颗粒包装机不夹袋。是不是气缸坏了呀。
免费打赏
kk99902198
2012年02月20日 12:13:09
2楼
(1)不夹袋,不放袋,通常是夹袋开关、放袋开关、控制夹袋的电磁阀或气缸方面的问题。
(2)粗进料闸板打不开或关不上,通常是控制它的电磁阀或气缸方面的问题.

(3)细进料闸板打不开或关不上,通常是控制它的电磁阀或气缸方面的问题。
(4)物料称量完毕后,不能自动打开料门放料和松袋。若按手动放料按钮也不行,一般为控制料门放料的电磁阀或气缸方面有问题,更换备件后就会恢复正常。若按手动放料按钮可行,说明称量超差或系统设定错误。
(5)物料称量完毕后,称重料斗放一点料到包装袋内,就自动松开包装袋,此故障不常见,但具有代表性。该现象表示本次称最周期结束,并且所有的条件都符合自动下料的要求,即电磁阀得过电,且控制气缸动作过,只是气缸动作行程不够。首先检查气源压力,为0.55MPa,在正常范围内,检查电磁阀,拨手动旋钮,气路换向正常,气缸动作且行程够,料门可以打开,再次自动称最,仍然不能自动下料就松袋。停秤、送电,并且再次启动包装机,故障相同。经观察,发现PLC上控制#4 f7打开的输出指示灯快速闪亮一下,用万用表测量输出端,确实有24V DC
输出,但是时间非常短,由此判断是电磁阀气路换向不灵敏造成该故障。换新电磁阀后,包装机恢义正常,但3天后该故障再次出现,再换电磁阀,两三天后该故障又出现,确认电磁阀质最过关,拆开电磁阀检查,发现换向轴上有锈粉,造成换向不灵敏,而PLC控制料门打开的时间又非常短,电磁阀在短时间内未能完全换向,不能控制料门完全打开放料。原因:虽然气源为比较干净的氮气,但氮气通过钢制管道,会夹带锈渣,原来的气体过滤装置效果不好,致使锈粉进入电磁阀内,再加上程序中设计的料门打开时间较短,造成此种故障。换新气体过滤装置后,问题彻底解决。
这个应该能帮你解决。 http://www.dyczsb.com/a/hanye/2067.html
回复

相关推荐

APP内打开