受力纵筋焊接方式问题-求教
liubo831
liubo831 Lv.3
2012年02月20日 10:42:24
只看楼主

8度区、一级抗震、住宅、跨度3300~5000框架梁闪光对焊可否换为双面搭接焊或单面搭接焊、如若可行,如何在设计中说明焊搭接要求?对于框架梁其闪光对焊和搭接焊的力学性质有何种差异,为什么总建议采用闪光对焊?各位同行老师,本人求教了。

8度区、一级抗震、住宅、跨度3300~5000
框架梁闪光对焊可否换为双面搭接焊或单面搭接焊、如若可行,如何在设计中说明焊搭接要求?

对于框架梁其闪光对焊和搭接焊的力学性质有何种差异,为什么总建议采用闪光对焊?

各位同行老师,本人求教了。
liubo831
2012年02月20日 11:56:28
2楼
没人知道吗?
回复
无间道
2012年02月20日 15:43:46
3楼
这两种其实都属于焊接的范围,有所差异单没有本质上的差异。之所以推荐闪光对焊的钢材连接方式。主要是共节约钢材方面考虑的。中国目前虽然是世界上产钢量第一的国家,但对于这样大的一个国家,分摊到每个人还是微乎其微的,所以必须节约钢材。闪光堆焊不需要增加钢筋的总量,而搭接焊接就必须增加钢材的用量,特别是对粗直径的钢材,这种浪费是很可观的。另一方面搭接焊接势必会在局部加大钢筋的截面,影响到混凝土的浇筑。这就是具体的解释。
回复
hyp1962
2012年02月20日 21:02:55
4楼
在钢筋接头方式中,焊接接头可能是最不可靠的方式,所以从02版规范开始就不推荐采用焊接接头.
对于一级抗震框架受力纵筋宜采用机械接头或搭接接头.
回复
jszxwsw
2012年02月21日 10:51:07
5楼
不允许,不允许,不允许,
回复