在多层框架的楼板计算配筋
zhongheng0163
Lv.7
2012年02月20日 09:33:40
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
在多层框架的楼板计算配筋中,错层楼板的边支座应该考虑为什么样的边界条件。相邻板的跨度相差太大会引起支座处两端弯矩很大的差异,这个时候采用连板计算。请问跨度相差太大指的是多大?
在多层框架的楼板计算配筋中,错层楼板的边支座应该考虑为什么样的边界条件。
相邻板的跨度相差太大会引起支座处两端弯矩很大的差异,这个时候采用连板计算。请问跨度相差太大指的是多大?
免费打赏
wanggyhappy
2012年02月20日 11:04:36
2楼
我也不知道这个问题怎么弄,求助啊
回复
无间道
2012年02月20日 15:55:09
3楼
错层端部应该按照简支端或弹性铰接端考虑即可。
跨度过大在结构计算中是指,相邻宽度差大于20%。
看来你的力学学的还不好啊。多努力学习吧。
回复
相关推荐