2楼
个人愚见:为了获得低温!制冷剂的蒸发压力相对会较低!但为了保证制冷系统泄露后不会有空气进入系统(不利于蒸汽压缩系统的运行)!就需要保证蒸发压力为正压!同时因为低温系统多采用复叠压缩!可以将冷凝温度(冷凝压力)维持在教低的区域!解决了压缩比的问题!所以在低温系统中,多采用高温制冷剂!
回复
3楼
不知所云
回复
4楼
大家可以看一下同温下,不同制冷剂的对应的压力。可以得出高温制冷剂又属于低压制冷剂!
这里高温、中温、低温制冷剂的分类想必大家都很清楚!
回复
5楼
获得低温,制冷剂的蒸发温度需要较低,蒸发压力相对会较低;常用制冷剂在低于大气压下蒸发,系统处于负压,一旦制冷系统泄露后会有空气进入系统(不利于蒸汽压缩系统的运行)!再者,要获得低温,受常温下冷凝温度及压力的限制,蒸发温度和蒸发压力较低,压缩机的压缩比较高,效率极低,压缩机排气温度较高,这就需要两级压缩(一种制冷剂)或复叠制冷(两种制冷剂)。复叠制冷就保证蒸发压力为正压!复叠制冷高温系统给低温系统冷凝,高温系统采用中温制冷剂(R22,R404A),低温系统采用低温制冷剂(R23,R13,R508B),这样可以获得-80度的低温;
另外可以采用单级压缩混合制冷剂,分凝后自行复叠制冷也可以获得低温。
回复
6楼
低温制冷剂低温下压力较低,当然在常温下压力较高,这是必然的;大气压力下沸点越低,液体在常温下,其饱和压力越高。
回复
7楼
1.为什么制冷系统泄漏后会有空气进入系统呢?只要是蒸发压力低于大气压,如果有漏点,空气就有可能进入呀!
2.一般情况下,蒸发压力不能无限的降低主要考虑容积效率和排气温度。这一点赞同你的想法!
3.我说的问题可能大家没有理解?我只是从制冷剂的方面来提出问题的!
4.大家可以对应制冷剂的性质表格可以发现低温制冷剂一般情况下压力都比较高!
回复
8楼
大气压力下沸点越低,液体在常温下,其饱和压力越高。不明白能说出为什么吗?
回复
9楼
比较R13或R14常用做复叠机中的低温侧,主要原因是制冷剂热物理性质决定的.比如说氨R717只能做为高温制冷剂,如果到了-77摄氏度,便是制冷剂的凝固点了.而R13或T14的凝固点很低,并且在低温下的蒸发压力较高,蒸发压力越高则对于输气系数越好.所以要采用低温高压制冷剂!!!
欢迎制冷英才加入本群:13484712
回复
10楼
9楼
氨制冷技术与中温制冷剂,标准沸点为-33.3度。所以不同意你说的氨制冷剂属于高温制冷剂!
回复
11楼
各位制冷界高手你们好我是个初来咋到者。我想题个问题。三级复叠制冷机组每一级的压缩比怎么计算?(高温级与中温级有俩个蒸发器)
回复