2楼
麻烦各位高手指点一下,现场我也没去过,没细看,应该是一条电缆的B、C相并在一块,还是两条电缆的B相或C相并在一块啊?
两条电缆都是从同一个配电室出来的,不是双电源啊。。。
现场再次核实过,确实是一根电缆的两相并在一个端子上了,电缆是3芯的,另外单独还布了一根单芯电缆,用作零线,接到零线铜排上,进线是两条电缆,我们现在就是要重新改造这批配电箱。
大家觉得可不可能是从配电室出线断路器上,那两相就已经是并在一起的了?要不然的话,绝对的是短路啊,可实际上这些住户已经用了好多年的电了。。。
[
本帖最后由 inter0525_ 于 2012-2-24 09:56 编辑 ]
回复
3楼
电缆引线没有标识,看不明白。
“B、C相并起来”?那不是短路吗?
为什么要把B、C并起来?
回复
4楼
配电室也没进去看过,估计从配电室出来就是BC搭在一起了。
严格来说,肯定是短路啊,可人家一直都是这样用的,现在要改造,在里面装两个进线断路器
回复
5楼
“现在要改造,在里面装两个进线断路器”,那就必须先搞清楚有几个回路,各回路的线路几芯,线路电源侧断路器是几A的!
不要瞎装!不要上面二个开关下面接成一个开关(或A、B、C搞叉)!!
也不要上面开关小下面开关大。
回复
6楼
B、C并在一起短路了还能用啊?
回复
7楼
看不出什么名堂,也没色标。
回复
8楼
我眼神不好,没在两图中看到B、C相接在一起
回复
9楼
我见过用两个细的电线合起来当一跟大的电缆使用 没见过两相还能合起来的
回复
10楼
接线混乱,标志不清。两条电缆可以并接,但必须是同相相并。异相相并是不可能的,起不到任何有意义的作用,建议整改规范。
回复
11楼
确实看不出楼主的图是怎么并的,不过你如果两条电缆是一条线路的话,为何不用铜鼻子并在开关的端子(或引出排)上呢?
回复