【求助】正泰NMILE 315A的开关一合闸,剩余电流断路器无故跳闸
y348593017
y348593017 Lv.2
2012年02月19日 11:23:46
来自于断路器
只看楼主

今天遇到一怪事正泰NMILE 315A的开关一合闸就跳出线我都全部拆了纠结,是什么原因呢开关是不是坏了?昨天听他们说还用了一会

今天遇到一怪事
正泰NMILE 315A的开关一合闸就跳
出线我都全部拆了
纠结,是什么原因呢开关是不是坏了?
昨天听他们说还用了一会

120219104441.jpg


120219104430.jpg


旋转 120219104330.jpg


旋转 120219104401.jpg

免费打赏
zh5353
2012年02月22日 09:35:28
12楼
从图片上看你是拆了总开关后面的分开关出线,应该从总开关下端拆除,如果还不行那是总开关的问题了。

[ 本帖最后由 zh5353 于 2012-2-22 09:36 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年02月22日 14:32:53
13楼
把进线也全部拆除,再合断路器试试!看看是机械问题还是电气问题!
回复
aydgjsfw
2012年02月22日 19:25:02
14楼
看看是否复归
回复
ssvv11
2012年02月23日 10:08:49
15楼

一目了然,非常正确。
回复
lqzhu0328
2012年02月27日 12:50:01
16楼
按几下试验按钮试试,再来回扳开关几次!看看是不是触点接触不良!
回复
haohaizi315
2012年02月27日 13:52:01
17楼
同意,版主英明
回复
ch887766
2012年02月27日 16:08:19
18楼
进线接错了
回复
zhanpenyao
2012年02月27日 17:49:24
19楼
回复
p619516139
2012年02月27日 19:05:29
20楼
原因应该是下口零线接错的原因