请教大家一个关于框支柱剪力0.2Q调整的问题?
合金装备
2012年02月19日 09:09:16
只看楼主

本人用08版PKPM计算了一工程,地下一层,地上十二层,地上一层为框支层;框支柱超过十个故按照《高规》总框支柱承受地震剪力应占到20%。经本人计算0.2Q调整系数X向为6,Y向为6.5,但本人对0.2Q系数进行人工调整后(起始层号前加上了负号)在WWNL*.OUT发现柱剪力未放大那么多(只放大了1.15倍左右),请教大家这是为什么?

本人用08版PKPM计算了一工程,地下一层,地上十二层,地上一层为框支层;框支柱超过十个故按照《高规》总框支柱承受地震剪力应占到20%。经本人计算0.2Q调整系数X向为6,Y向为6.5,但本人对0.2Q系数进行人工调整后(起始层号前加上了负号)在WWNL*.OUT发现柱剪力未放大那么多(只放大了1.15倍左右),请教大家这是为什么?
免费打赏

相关推荐

APP内打开