地下是为车库,1~2裙房为商场,3~28层为若干栋塔式住宅,为一梯4~6户。2层以下要做喷淋无异议。塔式住宅电梯前室是否需要做喷淋?注:按《高规》要求,普通住宅是不需要做喷淋的。请各位同行发表高见。
地下是为车库,1~2裙房为商场,3~28层为若干栋塔式住宅,为一梯4~6户。2层以下要做喷淋无异议。
塔式住宅电梯前室是否需要做喷淋?
注:按《高规》要求,普通住宅是不需要做喷淋的。
请各位同行发表高见。
2楼
规范很清楚,不需要,除非是设集中空调的住宅。
问题在于你们那个地方的消防局的人他什么爱好,有时候他爱好设喷淋的话,他会把《高规》:
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
这条中的“户内用房”说成是包括前面“普通住宅”,那你也只好做了。
回复
3楼
如果“户内用房”说成包括“普通住宅”的话,那岂不是也包括卫生间么,呵
回复
4楼
假设有一个工程:
地下室为车库,1~2裙房为商场,3~14层为若干栋塔式住宅,为一梯4~6户。2层以下要做喷淋无异议。
塔式住宅电梯前室是否需要做喷淋?
规范很清楚,需要
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水系统:
7.6.2 走道、办公室和旅馆的客房
这条中的“走道”说成是“普通住宅”的前室和公共走道,那你也只好做了。
我一直搞不懂的是,为什么一类商住楼的住宅部分的前室可以不设置喷淋系统,二类商住楼的住宅部分的前室应该设置喷淋系统?
回复
5楼
走道不应该包括前室,大家可以看看暖通上的防排烟系统,那里可以很明确的反映出走道和前室是两个概念.
回复
6楼
肯定不用做,但也有个别变态的消防局要求你做啊
呵呵
回复
7楼
其实,要做喷淋的话,楼层要有一定的高度才行,假如是楼高为2.8m的话,那做完喷淋,楼高不就很底了,所以也要考虑一下这一点。
回复
8楼
不用做。
我的上个工程只是在走廊,也就是电梯对面设置一套消火栓。
回复
9楼
我刚做了一个类似工程,走道没设喷淋也通过审查了。
回复
10楼
我认为设置消火栓,喷淋不需要.
回复
11楼
我门这地方是这样定的:二类高层商住楼住宅部分前室、走道都不用做喷淋;一类商住楼就得做。高规7.6.2条中的“普通住宅”是指纯住宅的居住建筑。
回复