制冷机 降温慢的原因的分析
gjx8506
gjx8506 Lv.2
2006年09月17日 09:26:36
来自于制冷技术
只看楼主

制冷机的情况:1.风冷式机组,冷凝和蒸发器都是风冷,膨胀阀为丹佛斯热力膨胀阀 2.制冷剂为R404A 3.出风口、回风口的温差7~9° 4、到0°C后降温明显变慢,冷凝压力2.0MPa,蒸发压力0.2MPa 5、蒸发风机风量足够,膨胀阀的试着调大、调小,但降温变化不大请各位大侠帮我分析以下原因出在那个地方?谢谢!!

制冷机的情况:1.风冷式机组,冷凝和蒸发器都是风冷,膨胀阀为丹佛斯热力膨胀阀
2.制冷剂为R404A
3.出风口、回风口的温差7~9°
4、到0°C后降温明显变慢,冷凝压力2.0MPa,蒸发压力0.2MPa
5、蒸发风机风量足够,膨胀阀的试着调大、调小,但降温变化不大
请各位大侠帮我分析以下原因出在那个地方?谢谢!!
免费打赏
nitsu
2006年09月19日 08:09:08
2楼
你的冷风机设计工况怎么样?设计进出风温差多少?
现在首先确定你的回风温度是否会随出口温度的降低而降低?如果进出风温差正常,出风口温度达不到要求首先解决进风温度!
另外从“随温度降低而降温速度随之变慢”来讨论两点:
1:温度下降,蒸发温度下降!机器制冷量本身也在下降!加上随温度降低受外界温度干扰(保温的热传递)因素!降温速度相对慢是必然的!
2:相对于热交换器!随被处理介质温度的降低,蒸发温度也在降低!但降低的速度和幅度均低于外界的变化!即等于传热温差减小!在传热面积不变的情况下!传热量是下降的!
以上是从部分理论中来的一些个人看法:实际过程中!当冷风温度低至0度及以下!蒸发器会结霜!影响传热系数!可采取合理的化霜措施!化霜后看可有改变!
个人看法!仅供批评!
回复
gjx8506
2006年10月08日 20:21:58
3楼
1、回风温度会随出口温度的降低而降低。
2、随着温度的降低,降温变慢正常,但实际情况是到-13°以后到-18°降温比其他机组慢,配置基本一样的机组。
3、化霜后降温也不快。
谢谢出主意!
热切盼望大家讨论影响降温速度的因素。
回复
nitsu
2006年10月10日 15:13:12
4楼
这个问题我感觉用对比法找故障原因可能会更好些!
现在这台机的不正常就是和别的相同配置工况的机相比:温度降到0度以下后,降温速度相对慢!
可对比:1:统充注冷媒重量的差别?2:系统高低压和吸排气等参数的对比?3:系统测试工况比如风量(风速)等参数是否有较大差别?
回复
haeshern
2006年10月10日 21:14:04
5楼
看了下你的压力情况
蒸发温度-10左右,冷凝温度48左右吧.你所设计的冷风机想要达到什么效果呢?
试机时的环境温度多高?是在实验室里做的吗(室温38度)????

不知你想要什么温度,所以就不太好评论你机器的好坏
到了0度时,盘管极易结冰,换热系数就大大减小,换热是会受到一定的负面影响

回复
jianjing511629
2006年11月29日 22:07:36
6楼
R404A 冷凝压力2.0MPa??????????高的非常离谱 排气压力20公斤都已经高了
回复
lzc530
2006年12月04日 22:04:33
7楼
冷凝效果不好..而造成的制冷效果过慢..
回复

相关推荐