【求助】干挂石材跟原女儿墙上防雷接闪器产生冲突怎么办
pdh20050818
2012年02月16日 18:38:15
来自于防雷减灾
只看楼主

公司大楼已经完工,进入装修阶段,外立面是干挂石材,到楼顶女儿墙上上方都要覆盖掉,可能怕进水,这就跟原女儿墙上的防雷接闪器产生了冲突,有人说可以做暗接闪器,不知道如何做?还有石材幕墙的主龙骨也要接地防雷,不知道如何做才符合规定?请高手指教,谢谢。

公司大楼已经完工,进入装修阶段,外立面是干挂石材,到楼顶女儿墙上上方都要覆盖掉,可能怕进水,这就跟原女儿墙上的防雷接闪器产生了冲突,有人说可以做暗接闪器,不知道如何做?还有石材幕墙的主龙骨也要接地防雷,不知道如何做才符合规定?请高手指教,谢谢。
免费打赏
加肥猫
2012年02月20日 17:33:11
2楼
施工要预埋节点的,怎么做我找找照片给你看吧

[ 本帖最后由 frankfanfan 于 2012-2-20 17:35 编辑 ]

jiangrele:这个照片没有了?能再发一个吗

回复
pdh20050818
2012年02月23日 17:19:24
3楼
谢谢版主,两个接闪器器之间的距离是多少呢?
回复
yu81269610
2012年07月23日 16:43:00
4楼
水平距离要求1M,转角处0.5M
回复
阿东哥
2012年07月24日 08:59:00
5楼
那不都是刺了
回复
走路去纽约64
2012年12月16日 16:11:04
6楼
学习了,2楼的图片真清楚
回复
量子
2014年05月14日 07:58:05
7楼
加肥猫 发表于 2012-2-20 17:33 施工要预埋节点的,怎么做我找找照片给你看吧这个照片一看就知道如何做了;