为什么我们这35KV线路会出现零序电流,大概一直在1A左右。还有电网的末端有什么特殊吗? 为什么我们这220kv线路保护和220KV母线保护都不用啊。(注:我们处在末端)谢谢
为什么我们这35KV线路会出现零序电流,大概一直在1A左右。还有电网的末端有什么特殊吗? 为什么我们这220kv线路保护和220KV母线保护都不用啊。(注:我们处在末端)谢谢
12楼
我没钱了,来学习一下
回复
13楼
三相电流不平衡
回复
14楼
你们的220是不是进线,进线应该在你们这测没有保护,如果有也就是差动;你说的母线保护是什么,我没看懂要是一条进线要什么母线保护主变保护就包括了;线路的零序应该35kV 的零序就比较复杂了,按道理说线路不该直接带负荷的。不平衡的可能不大
回复
15楼
学习了 ~~!谢谢
回复
16楼
正如区管所问,你这个35kV的零序电流是在哪个位置检测出来的?是220/35kV变压器的35kV侧吗?还是某一个馈线回路?
回复