地源热泵维修井的问题
hcq78
hcq78 Lv.4
2012年02月16日 10:35:48
来自于热泵工程
只看楼主

地埋管系统一般都搞二、三级分集水器,而这两级分集水器难免有的会布置在路上,想请教一下地埋管分集水器的维修井大家是怎么做的?马路上的井盖是怎么做的?怎么样做才不怕被货车压踏?

地埋管系统一般都搞二、三级分集水器,而这两级分集水器难免有的会布置在路上,想请教一下地埋管分集水器的维修井大家是怎么做的?马路上的井盖是怎么做的?怎么样做才不怕被货车压踏?
免费打赏
xyg1983
2012年03月05日 09:21:25
12楼
1,不承压的,是普通井,承压的,是承重井;
2,有专业的图集,你可以参考
回复
metro_2000
2012年03月05日 16:58:54
13楼
学习学习学习学习学习学习学习
回复
changlong2008
2012年03月06日 10:32:37
14楼
问下施工的人员可能会。。。
回复
tengsiyi
2012年03月06日 15:39:57
15楼
按照电力公司马路检查井的方法做,角铁边框,与井周围焊接固定,然后盖上角铁包边的水泥井盖。水泥井盖要求两边能提起来。
回复
49672685
2012年03月06日 20:44:29
16楼
根据你的井的位置 考虑上面承载情况。建议参照 市政相关检查井的 做法。砖砌或混凝土,井墙厚度掌握好,一般24的,保险的话37。井盖一般分轻型 和重型的,厚度 加的钢筋不一样。要是按照高级公路 做井盖 肯定是保险的很,就是有些浪费。
回复

相关推荐