我是电气专业,想计算19XL机组工作状况是否合理,请帮助。请详细些,这方面俺棒槌。
我是电气专业,想计算19XL机组工作状况是否合理,请帮助。
请详细些,这方面俺棒槌。
2楼
COP值是个能效比参数,是个评价机组性能的参数,一般在机器出厂的时候已经测定出来了,不要怎么去算,你可以直接到它上面的铭牌查得.若你真要计算,可以由公式:Q(KW)/E(度)可以求得,式中Q为该机组在1小时的制冷量(或制热量),可以由公式Q=CM△T求得,其中C=1.2,M为所测区域的总送风量,△T为送风口与回风口两者的温差.E为电表的耗电量,可以直接读得.
回复
3楼
不好意思,我大意看走眼了,你是说冷水机组的,上面那个计算是指冷风的计算.冷水的计算也差不多这样,只是C=4.2,M为水流量(KG/S),△T为出水与回水的温差,可以先读得再相减求得,耗电量与上面的一样的求法
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
不用去算,厂家都标好的
尽管据说有水分,但八九不离十了
也就评价产品质量的一个方面而已
回复
6楼
COP值是冷水机组性能参数,一般不用计算,直接查厂家样本就行。
回复
7楼
COP不就是用制冷/制热量除以相对应的耗电量吗?
回复
8楼
C.O.P.为英文Coefficient of Performance之缩写,用来表示冷冻设备的效率。
C.O.P. = 冷冻能力(kW) / 压缩机轴动力(kW)
回复
9楼
hlb10201020
COP是制冷性能系数
回复
10楼
cop=冷水进出水温差乘以实际流量乘以水的比热1000在除以3024等于美制冷吨在除以压缩机功率
回复
11楼
如果根据美国ARI550/590-2003或是中国GB18430标准,COP应该是制冷量/机组输入功率。 输入功率包括电机的输入功率和机组其他电器元件的输入功率。
电机输入功率和输出功率还是有本质的区别的。 中间差着电机的效率。 同行中有的公司就才偷换概念,在风冷机组中我们发现日本的一个品牌标出的就是输出功率, 真是用心良苦啊。
回复