此工程打井位置是在地下室 而且是桩基打好后 直接就打井排管 然后再进行土建施工 工程负责人对管子排好后的保护措施很头疼 希望大家提供一些保护措施方面的建议 附上打井CAD图纸一张 求大虾们给小弟一份打井施工工艺 和 保护措施方面的建议资料!
此工程打井位置是在地下室 而且是桩基打好后 直接就打井排管 然后再进行土建施工 工程负责人对管子排好后的保护措施很头疼 希望大家提供一些保护措施方面的建议 附上打井CAD图纸一张 求大虾们给小弟一份打井施工工艺 和 保护措施方面的建议资料!
2楼
这项目看完图纸后相当刺激。全地下室施工!
钻井交叉作业倒还行,烦就烦在日后的地下室开挖找寻PE管及水平管的连接。
1、开挖过程中垂直管子被挖破,挖坏很难避免,关键做好管路二次连接的修复及保护工作。
2、因为是地下室底板下作业,水平管不知你们计划采用何种开挖方式?因为底下一般都是未扰动过的原土,开挖后影响到土建施工方的垫层修复。那时我们没办法,只能采用那种最小的挖机挖沟。
3、水平管建议蛇形辐射,弯弯区区,虽然观感不好,但能防止日后的建筑物沉降引起的拉伸pe管现象。
4、水平管从建筑物底梁下引出。
5……
总之这种项目一个特点,和总包的施工工艺及施工周期全面交叉重叠。霸王硬上弓,导致机械费,人工费,窝工费全面增加!往往项目的初期预算利润和最终利润会大相径庭。
回复